空调加氟表的方法图解 空调加氟步骤和方法

如题所述

第1个回答  2023-03-02

一、空调缺氟后的现象 压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统“缺氟”,会出现下述现象:

1、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的漏点温度。

2、液管阀门结霜。其原因是“缺氟”导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。

3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜。其原因是由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。

4、室外机排风没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风温度也随之降低。

5、排水软管排水断断续续或根本不排水。其原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。

6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄露。其原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进入大气中,而油附着在漏点周围。

7、测量空调器的工作电流小于额定电流。其原因是制冷剂不足而使压缩机工负荷减少,电流下降。

8、从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。

另外,室外机任何一个阀门结霜都属不正常现象;
只有液管阀门结霜说明“缺氟”;
只有气管阀门结霜说明略微“缺氟”或环境温度过低;
两个阀门都结霜说明系统有二次节流现象。

二、加氟设备:

加氟管(充氟管)

真空压力表带三通阀

开瓶阀(开启阀)

三、“空调补氟”的操作

1、用充氟软管连接制冷剂钢瓶、修理表和充氟口,排除软管内空气。

2、启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差充入制冷剂气体(若制冷系统预先抽真空,应在停机状态下先充入制冷剂气体,待压力表指针不再升高时,再启机充氟)

3、充氟过程中观察压力表指针变化。通过间断地充氟使压力表指针维持在0.45-0.5Mpa范围内。

4、试运转30分钟后,空调器应出现上述的正常运转状态。

5、停机后用洗涤灵检查各个泄露疑点。

空调加氟方法(家用分体空调篇)以 R22 氟利昂为例

维修工具

双表头压力表

蓝色表头与蓝色阀门 是低压区 设计工作压力为 -1bai--10bai

红色表头与红色阀门 是高压区 设计工作压力为 1bai--30bai

加氟管

蓝色 为低压管 与蓝色表头相接

红色 为高压管 与红色表头相接

黄色 工艺管 与氟瓶,氮气或真空泵相接

所有氟管 设计工作压力为 30bai。不同颜色只是为了维修时方便标识。

氟瓶

氟瓶阀门为单向阀并配备有安全阀。更多氟瓶知识请点击查看 空调加氟

加氟前的准备工作:

首先将双表头压力表与氟管相接

黄色工艺管与氟瓶相接

拆下空调三通修理阀帽

空调器三通阀内置阀蕊 如图

空调加氟管内置顶针 如图

将蓝色管套上三通阀工艺口

这时打开氟瓶阀门 并小开双表头低压氟 排出氟管与氟表中空气约5秒钟后 拧紧加氟管直至顶开三通阀蕊。

这时可开机运行空调加氟量的判定:

1.根据压力表的读数。

2.听压缩机的声音,加氟多,压缩机重,声音较沉闷,少了反之,一般压缩机有一个正常的负荷,多了可能损坏压缩机,少了可能“制冷效果比”不好。

3.如有电流表可以测试一下压缩机的工作电流,这样做比较理想,而且可以较准的判断加氟量。

4.看室内机的出风凉度,一般出风口在8-15℃之间.

空调加氟压力

目前大部分家用空调器均采用制冷剂R22 俗称:氟 学名:二氟一氯甲烷 分子式:CHClF2

注:1 制冷剂R22 的对应蒸发温度(绿色圈 R22)

注:2 制冷剂压力(红色圈 此表为低压表 可测数值为 1-10bar)

点:2 当前制冷剂的压力为 5 bar 约5kg/cm2(红色圈)

点:1 在当前压力下 制冷剂22 的蒸发温度为6℃

相似回答
大家正在搜