我现在要现浇封闭一个长4.8米,宽为2.2米的一个原电梯井口。下方四周采用120槽钢,

化学膨胀,然后50角钢300间距。说是该案为单向板现浇。在50角钢上方采用6mm钢板,然后6号圆钢双向单层200间距铺设。上方10公分C25混泥土。我想问有没有隐患,有没有更节约的方案。多谢大侠啊。我给30分哈。
有图片哈

第1个回答  2011-10-27
把6mm钢板换成1.0MM的压形楼层板有750宽的每米60元左右,6MM钢板每平方250元左右省了很多追问

那你看看我那些配筋(单层配筋哈),下面的槽钢,角钢有问题么。里面还可以节约不。谢谢

追答

角铁可以不用,只要保证12槽钢距离有1.6米就行了,就是2.2米的有4条就可以,12槽钢还有3.2米变成1.6米两条在中间加固

追问

我那个12的槽钢是周围的,50角钢是架在周围槽钢上的。12的槽钢打的化学膨胀在墙体上

追答

角铁放中间不够力,12的槽钢是周围,中间加多三条2.2米长的就可以