天正暖通水力计算生成框架怎么设置两个楼层不一样

如题所述

第1个回答  2022-11-07

天正暖通水力计算生成框架怎么设置两个楼层不一样

用天正暖通CAD画风管,画好后,水力计算都已经完成,总是自动改变管径,是因为在计算时候点了设计计算,在计算的时候应选择校核计算。
天正暖通结合当前国内同类的特点,搜集大量设计单位对暖通的功能需求,向广大设计人员推出的专业高效的.天正暖通支持《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012气象参数.大幅改进采暖水力计算,新增上供上回采暖形式,完善原理图和采暖系统的框架.规范暖通系统的图层标准.风管系统新增图层标准控制.更新布置设备界面,增加人防设备与新风机图块,完善设备接口参数.

天正暖通 的水力计算 在哪儿

天正暖通里面有
在左侧的工具栏里面有
如果你的界面没有显示工具栏 使用Ctrl+=即可

天正给排水2013怎么生成水力计算

看你要计算什么,在计算菜单里,各种计算出来的成果形式是不一样的,各项计算出来后,需要自己整理成计算书的

关于天正暖通8.0的负荷计算和水力计算

天正暖通8.0支持,CAD2002-2009 下载试用版及注册机地址:hi.baidu./tangent

怎么用天正暖通进行负荷计算与水力计算

有两种方法,第一种是直接提取条 件图,第二种是手动添加围护结构参数。
下面介绍两种负荷计算方法。
第一种:直接提取条件图 使用这种方法的前提是要有条件图,所谓条件图,就是天正暖通能识 别的围护结构。条件图可以用天正暖通画,也可以将普通CAD图转成条件图,
转条件图方法: 点 击 - 命 令 , 弹 出 对 话 框 选择所需要转的图层。CAD图 的图层应明确,墙体为一图层,门窗为一图层。转换后,检查条件图, 是否与转之前一致,如果不同,手动修改。 转 条 件 图 成 功 后 , 然 后 需 要 搜 索 房 间 。 点 击计算按钮 ,如果无误,再点击 。搜索 房间成功时,房间中间会出现 。(注:搜索的房 间一定要闭合) 搜索成功后,就可进行负荷计算。点击 负 荷计算 。弹出负 荷计算对话框,点击新建工程的层号,再点击 新建房间,从图纸提取房间 。 提取成功后,便可查看围护结构的详细负荷。其它负荷则需要手动添 加 。完成负荷计算。
第二种:手动添加围护结构参数 点击负 荷计算 ,弹出负荷计算对话框,点击新建工程的层 号,再点击新建房间 ,便可进行手动添加围护结构参数及其它负荷

天正暖通水管水力计算的时候,提取只能提取到水管,风机全提取不了

猜下看是你用了工具画的水管,但是风管没用,所以不识别了。

中供中回式系统采暖水力计算天正能做吗

你好,暖气片采暖系统一般为同程式,所以针对某个暖气片采暖系统出现水力不平衡率不满足要求的情况还是比较少的。核对下自己计算是否有误,另外你机械循环采暖系统的形式是什么?

跪求天正暖通8.5水力计算方法,我怎么都是0而且提取有问题!~

提取的话还是鸿业的计算软件容易用,一点就行

水力计算

有压管道的水力计算:
1、水源水压末定,根据合理流速V(或经济流速)确定管径d:
d=√[4q/(πV)] (根据计算数值,靠近选取标准管径)
2、已知管道长度及两端压差,确定管径
流量q不但与管内径d有关,还与单位长度管道的压力降落(压力坡度)i有关, i=(P1-P2)/L.具体关系式可以推导如下:
管道的压力坡度可用舍维列夫公式计算 i=0.0107V^2/d^1.3——(1)
管道的流量 q=(πd^2/4)V ——(2)
上二式消去流速V得: q = 7.59d^2.65√i (i 以kPa/m为单位)
管径:d=0.4654q^0.3774/i^0.1887 (d 以m为单位)
这就是已知管道的流量、压力坡度求管径的公式。
例:某管道长100m,管道起端压力P1=96kPa,末端压力P2=20kPa,要求管道过1.31 L/s的流量,试确定管径
压力坡度 i=(P1-P2)/L=(96-20)/100=0.76kPa/m
流量 q=1.31 L/s=0.00131 m^3/s
管径 d=0.4654q^0.3774/i^0.1887 =0.4654*0.00131^0.3774/0.76^0.1887= 0.0400m =400mm
还可用海森威廉公式:i=105C^(-1.85)q ^1.85/d^4.87 ( i 单位为 kPa/m )
钢管、铸铁管:C=100, i=0.02095q ^1.85/d^4.87 ,q =8.08d^2.63 i ^0.54
铜管、不锈钢管:C=130,i=0.01289q ^1.85/d^4.87 ,q =10.51d^2.63 i ^0.54
塑料管: C=140,i=0.01124q ^1.85/d^4.87 ,q =11.31d^2.63 i ^0.54
C=150,i=0.009895q ^1.85/d^4.87 ,q =12.12d^2.63 i ^0.54

什么《书》里面有关于给排水暖通水力计算的知识?

和工程实际最相关的,看了就能用的,比较实用的有以下3本:《流体输配管网》,《供热工程》,实用供热空调设计手册