77问答网
所有问题
蒸汽冷凝水管道如何选择
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-04-25
压力高用CS或SS无缝;压力低可以用SS薄壁
第2个回答 2013-12-23
用脱硫管道试一下
第3个回答 2013-12-20
所选无缝钢管。
相似回答
蒸汽管道
:
如何选择
管径和阀门?
答:
疏水阀的智慧选择与安装 疏水阀是确保蒸汽管道效率的关键。
浮球型、热动力型、热静力型和倒置桶型疏水阀各有其特点
。疏水系统中的“四点疏水”包括锅炉分汽缸、车间分汽缸、减压前汽水分离器和调质器副分汽缸的冷凝水处理。在安装时,疏水阀不可串联,但可并联;滤器是基本配置,安装位置需谨慎;浮球...
蒸汽管道
DN600,压力0.8MPa,温度240℃左右,
冷凝水管
管径配多大的?冷凝...
答:
蒸汽管道流速选取40m/s,可以得到质量流量为:44.7kg/s。
如果选取冷凝水水速为1m/s,冷凝,那么选用冷凝水管道为直径273mm,厚度6mm(假设40度为饱和水
,所有冷凝水都回收)
冷凝水
为什么要从下口进从上口出
答:
冷凝管的水下进上出才能确保下端冷凝水温度低,上端冷凝水温度高,达到更好的冷凝效果
,要是冷凝水上进下出的话,会引起重力影响,冷凝水会聚集在管道下,这样管道内的空气将无法排出,出现受热不均匀,严重的会导致冷凝管开裂。二、冷凝管的种类有哪些 冷凝管是一种用作促成冷凝作用的实验室设备,通常...
蒸汽
压力
管道
设计规范
答:
蒸汽
压力
管道
设计规范应当根据国家标准GB/T 32270-2015《压力管道规范 动力管道》,它规定了以火力发电厂范围内以蒸汽,水等介质的管道材料,设计,制作,安装,检验,试验,安全保护,保温及防腐等基本要求。
蒸汽管道
设计中的施工通病及解决办法?
答:
1.3
蒸汽管道
管件的
选择
补偿器的选择直接影响工程的质量。首先,
蒸汽管路
上不宜采用套筒补偿器,此补偿器需不断更换填料,维护量太大。第二,不宜采用轴向型波纹补偿器。轴向型波纹补偿器安装在蒸汽管路上,虽然外形美观,维护量小,但内压产生的推力太大,造成土建(固定支架)工程造价增高,只是在管径较粗,...
蒸汽管道
下进上出,为什么
冷凝水管道
上进下
答:
如果下进上出,变为液体水部分在
管道
中会形成水柱倒流,影响
蒸汽
的传送稳定---水柱后的部分会出现压力时高时低的情况,严重时会导致管道共振损害,影响安全;而上进下出,则形成的液体水柱在其自身重力和蒸汽的推动下,只有向下走,方向一致,不会形成柱塞。2.而
冷凝水
是下进上出:应该是冷却水吧?目...
冷凝水
回收技术的冷凝水回收技术的
选择
方法
答:
按用汽设备使用
蒸汽
的压力和温度
选择
回收方法1)用汽设备疏水压力小于0.15MPa时,
冷凝水
可以利用重力自流回收。尽量用集水罐与水泵吸入口的液位差提供防汽蚀压头,如果工艺布置不能保证必要的防汽蚀压头,要采取专门的防汽蚀装置。2)用汽设备疏水压力在0.15-0.6MPa之间,多数采用增压回收方式回收冷凝水。
大家正在搜
蒸汽管道和冷凝水管道选型
蒸汽管道和冷凝水管道
蒸汽冷凝水管道结垢
蒸汽管道冷凝水怎么处理
蒸汽冷凝水管道用什么材质
管道蒸汽冷凝水的温度是多少
蒸汽管道冷凝水解决办法
蒸汽冷凝水管道需要保温吗
蒸汽冷凝水管道用SS行吗
相关问题
如何根据蒸汽量计算冷凝水量
蒸汽管道排出的冷凝水是多少度
蒸气管道怎样安装才能把冷凝水排出来
蒸汽管冷凝水怎么形成的
怎么能把水蒸汽里的冷凝水在蒸汽管道里加热让冷凝水变化成蒸汽?
蒸汽管线冷凝水怎么回收利用
蒸汽冷凝水管道属不属于压力管道范畴
蒸汽管道DN600,压力0.8MPa,温度240℃左右,冷凝...