变压器接地电阻允许值是多少?有哪些方法可以调解电阻值高?
变压器接地电阻100KVA不得超过4欧姆,包不包括100KVA。
举报该问题
推荐答案 2015-10-22
变压器低压侧中性点接地电阻应在0.5~10欧姆之间.保护接地的接地电阻应不能大于4欧姆.
1、要有足够的深度.
2、在土壤电阻率不太高的地层,要增加接地体的支数
3、在土壤电阻率较高的地层,可在每支接地体周围0.5M以下,1.2M以上的地层填放化学填料
4、在土壤电阻率很高的地层,应采用挖坑换土的方法.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8GGLFRF.html
其他回答
第1个回答 2006-05-08
任何电器的接地电阻都不得超过4欧姆,当然包括100KVA。
接地电阻值高低,在于接地极大小及深度。
第2个回答 2006-05-16
变压器低压侧中性点接地电阻应在0.5~10欧姆之间.保护接地的接地电阻应不能大于4欧姆.
1要有足够的深度. 2.在土壤电阻率不太高的地层,要增加接地体的支数 3.在土壤电阻率较高的地层,可在每支接地体周围0.5M以下,1.2M以上的地层填放化学填料 4.在土壤电阻率很高的地层,应采用挖坑换土的方法.本回答被提问者采纳
相似回答
变压器接地电阻多少
正常?如何测量变压器的接地
电阻?
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。一、测量变压器的接地电阻大多用绝缘电阻表,测量方法如下:1、应选在干燥的天气进行。2、测量前在采取必要的安全措施后,拆开变压...
变压器
的
接地电阻是多少?
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
。2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧。3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧。4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧。5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。接地技术的引入最初是为了防止电力或电子等...
变压器接地电阻
标准
是多少?有
没有人清楚?
答:
没有压降损失;2、零线和中性线接地电阻要求很高,
100KVA以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上变压器的接地电阻不能高于4欧姆
;3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,到配电箱还会重复接地,
电气设备
接地电阻
标准值不应大于
多少?
答:
工作接地电阻值可提高到3Ⅸ2
。2、IN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Q。在工作接地电阻值允许达到10Q的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Q。
变压器
容量为50KVA时,其
接地电阻
不
允许
超过
多少?
答:
根据《电力设备预防性试验规程》规定:当总容量达到或超过100kVA时,其接地电阻不宜大于4Ω。如总容量小于100kVA时,则
接地电阻允许
大于4Ω,但不得超过10Ω 。 那么50KVA
变压器
其接地电阻不允许超过10Ω
变压器
的
接地电阻是多少?
答:
变压器采用Z型接线,每相线圈分成两组分别反向绕在该相磁柱上,这样连接的好处为零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型
接地变压器
的零序阻抗很小(10Ω左右)。按规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%。Z型变压器则可带90%——100%...
变压器接地电阻多少
合格
答:
100KVA以下
接地电阻
不大于10欧姆,100KVA及以上不大于4欧姆.
大家正在搜
变压器接地电阻值多少为标准
变压器中性点接地接地电阻值
变压器中性点接地电阻值多少为标准
变压器接地电阻值不合格有影响吗
高压室接地电阻值多少为标准
变压器接地电阻多少
变压器接地电阻值标准
变压器铁芯接地电阻值
变压器阻值是多少
相关问题
变压器接地电阻允许值是多少?有哪些方法可以调解电阻值高?
接地电阻国家标准是多少
工作接地电阻的规范值是多少
变压器的接地电阻是多少?
电气设备接地电阻标准值不应大于多少
变压器接地电阻标准是多少?有没有人清楚?
电器的接地电阻标准值是多少?
400kv变压器的接地电阻值是多少?