77问答网
所有问题
为什么地表水水源热泵水源侧要大流量小温差?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-11-05
一般情况下能采用地表水源热泵的系统,地表水流量可定不是问题,但地表水温度和大气温度最接近,即夏季温度高(可能高于32°)冬季温度低(可能低于4°),可利用的温差很小,所以尽量设计采用大流量小温差。
相似回答
水源热泵
机组
需要
水温和
水流量?
答:
因为一把拥井水的水源热泵做热源的,井水(冷却水)经过机组后,温差可以达到8-10摄氏度
,而使用冷却塔的螺杆冷水机组的冷却水一般的进出水温差为5度,所以,在同样的制冷量下,井水的流量会比较小。
水源热泵
井水侧和使用
侧流量
的关系
答:
没有直接关系
。水源热泵井水侧和使用侧流量是两个不同的概念,两人之间没有直接的关系。水源热泵系统中的水侧指的是系统中的循环水流动部分,包括水泵、水管道、水源热泵等。水侧进出口温差保持在3度以内,这有助于提高系统的热效率。
户式
水源热泵
水井侧进出水
温差
答:
8到10摄氏度。户式
水源热泵
空调系统是从井水中提取热能或冷能,
水源侧
热泵井水进出
温差
标准为8到10摄氏度,井水供回温差的选取对水井实施方案影响很大。水源侧在冬季的进出水温差为8℃,而夏季的进出水温差为10℃,区别于传统的5℃温差设计,机组用水量可以节省40%,降低运行费用。
水源热泵
中央空调的设计理念
答:
一、环保水源热泵利用地表土壤和水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,无燃烧,无排烟,无废弃物,无污染
,是一种清洁环保的利用可再生资源的一种技术。二、节能设计先进,能效高,制热时在4.0以上,制冷时在5.0以上,最高可达7.1。三、节水换热器采用“大温差,小流量”设计思路进行设计,机组用水量比...
水源热泵
对水源的要求以及水处理技术?
答:
地下水分布广泛,水质比地表水好,水温随气候变化比
地表水小
,是水源中央空调可以利用的较为理想的水源。 3.水量与水源的选择 水量是影响
水源热泵
系统工作效果的关键因素,一项工程所需水量多少由该工程负荷与机组性能确定,所选择的水源水量应满足负荷要求。如果其他各种条件均具备,但水量略有不足,其缺口可采取一定辅助...
水源热泵
制热工况标准是多少?
答:
1,
水源侧
进水15℃ 用户侧出水 45℃ 。2,
水源热泵
是利用地球水所储藏的太阳能资源作为冷、热源,进行转换的空调技术。水源热泵可分为地源热泵和水环热泵。地源热泵包括地下
水热泵
、
地表水
(江、河、湖、海)热泵、土壤源热泵;利用自来水的水源热泵习惯上被称为水环热泵。3,水源热泵 夏季工况是水源...
水源热泵
制热水 对地下水温度有
什么
样的要求
答:
关于
水源热泵
对于地下水温度的要求相对而言因设备厂家的不同差异还是比较大的。因为我国地域广阔,纬度跨越大,各地水温差别很大,在东北北部地区水温在6℃左右,中部南部在10-14℃,华北地区水温在14-18℃,中南地区则在22℃。我们对水温要求适宜,在冬季一般不低于8℃,最高不宜高于25℃。而我们专门...
大家正在搜
水源热泵水源水流不足
水源热泵温差最大多少℃
水源热泵进出水温差
水源热泵供回水温度差
水源热泵水源最高温度
水源热泵出水口温度
水源热泵怎么制热
水源热泵蒸发侧的温度
水源热泵回水温度多少最合适