第1个回答 2021-09-18
此设备漏电,不接地时外壳带电,但无回路,一旦接地线就会形成通路有漏电电流而保护跳闸。尽快找出故障并修复。
第2个回答 2021-09-18
这种情况是没备漏电造成的漏电保护性跳闸,应查清外理好后再用电。
第3个回答 2021-09-18
根据您的描述,由于设备安装了漏电保护器是不允许设备漏电的,接地线就把电引到地下形成了回路。根本原因是设备有漏电的地方,好好检查一下,注意安全。
第4个回答 2021-09-17
设备通过外壳漏电了。