数据采集时,AI各通道信号干扰,如何处理?

数据采集时,AI各通道信号干扰,描述如下:
如下图1,USB采集卡提供AI的16路采集通道(无差分功能),
采集电压信号 V0-G0 , V1-G1, V2-G2.....;
其中G代表是GND,包括G0 G1 G2 G3...G8共地的;
其中V代表采样电压信号正极;
每通道的电压波形如下图2;

但是,
当电压V0-G0测试时,V1-G1即使没有测试产品,也会有干扰信号进来;
如果多个通道同时测试时,会出现干扰 叠加的波形;
如何处理?

但是

第1个回答  2021-08-17
尝试一下差分输入,浮动信号的差分连接方式需要两个额外的电阻,能够将干扰消除的干干净净
第2个回答  2015-07-24
请在每个Vi-Gi之间并接上5k欧姆的电阻再试。如仍不能解决,就需要做深入分析了。到时再进一步说明情况吧。追问

我在V-G之间每个通道都接了4.7k色环电阻,但是波形没有改善;
昨天已经有调试;
谢谢您的回复;
似佛为地GND的干扰信号,
是否有其他方法解决或调试,还请帮指导!

追答

如干扰确由共地电流引起,那么合理的解决方法之一是差分输入,另一种就是通过前置信号放大提高信噪比。请说明目前各通道信号的幅度是否仅仅在数十毫伏的量级?如果是的话那么前置放大处理就是有效的。