77问答网
所有问题
日立电梯维修办法有哪些
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-12-22
看具体故障,找对应的故障代码资料,按照说明去操作。
相似回答
日立
故障之
电梯
常见故障及排除
方法
答:
如果电梯控制器上显示这两种代码,
首先我们要对电梯进行绝缘性的测试,保证强制吸合时50B的继电器已经正常释放
。其次我们要检查MPU板和FIO板的插头是否松动,如果松动了重新插紧。其次再检查FIO板的FI插头是否插紧。如果以上原因都不是造成0#故障的原因,那么我们就要转而将排查重点放在50B上,确认50B继电器...
日立电梯
故障代码大全及解决
方法
答:
1. 门区故障:通常与电梯门开关有关。
检查门开关是否损坏或脏污,清洁或更换门开关可解决此问题
。2. 超载故障:电梯超载或超载开关故障可能引发此代码。应检查载重是否在规定范围内,同时检查超载开关及其电路是否完好。3. 电机故障:此代码指示电机或马达驱动系统出现问题。需要检查电机及驱动部件的运行状态...
日立电梯
开门键常亮,面板黑屏,电梯不能还行,是什么故障?
答:
日立电梯常见故障维修方法 日立电梯日常维修工作中,遇到的一些故障现象及处理程序:1. 电梯空载下行时一切正常,上行启动约半米即停梯,50B(安全回路继电器)断开后自动复位。处理过程:
检查上行强迫减速开关、限位开关均正常
。考虑电梯下行时一切正常,电梯急停回路及门系统应工作正常。后分析电梯空载上行时电...
日立电梯
故障怎么办
答:
1、首先用橡皮擦拭这几个开关的触点,然后拔出门机板芯片挑金手指,最后测门宽。2、检查SCLB板进行维修更换
。故障代码:94 故障原因:称重传感器故障。故障解决方案:1、
更换轿底的涡流传感器
并重新写入空载数据和磅机。2、更换SCLB板。3、更换涡流传感器到SCLB板的3芯电缆。将随行电缆Y1-8、Y1-9(...
日立电梯
报故障071变频门机故障,怎么
维修
答:
1、判断机器处于死机状态。状态的
方法
是按键的NumLock键,看Num灯是不是会随着键的按下改变状态。如果不改变,那么就是处于死机状态。2、如果已经是死机状态了,那么用左手按ctrl和alt键,然后在保持按下的同时,用右手按delete键。3、这时系统会重新启动。
电梯
是指服务于建筑物内若干特定的楼层,其轿厢...
日立电梯
HGP机房
检修
操作
方法
是什么?
答:
日立电梯
HGP机房
检修
操作
方法
:在机房控制柜上的主板上(MCUB)有3个按钮,分别是MODE,INC,SET。电梯正常状态下,按下MODE-3-SET就可以了。日立hgp电梯故障怎么排除?在机房控制柜上的主板上(MCUB)有3个按钮,分别是MODE,INC,SET.分别对应3个LED显示板。查看故障:先按MODE,再按INC 一直按,你...
谁知道
日立电梯检修
如何操作
答:
日立电梯检修
具体操作如下:1. 多人配合
维修电梯
时,要做到思想集中,相互之间有呼有应,做好配合工作。2. 如果要用三角钥匙打开厅门,一定要看清楚轿厢的位置,不要想当然地认为电梯一定就在什么位置。3. 打开厅门进入轿顶时,不能立即关门,首先要把检修开关置于检修档,按下急停开关,打开轿顶灯...
大家正在搜
日立电梯维修论坛
日立电梯维修点
日立电梯维修资料
日立电梯自学维修视频
日立电梯维保服务电话
日立电梯检修
日立电梯出现30怎么修
日立电梯怎么打检修
日立电梯017故障怎么修
相关问题
谁知道日立电梯检修如何操作
日立电梯几年大修
日立电梯经常出现的故障和排除方法
日立电梯的维保是个啥工作,有前途吗,危险吗
日立电梯维保怎么样
日立电梯维修求救
日立电梯检修操作
日立电梯检修运行?