一教学楼预选用闭式自动喷淋头,应选用温度为多少
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-11-07
这个需要设置什么温度啊?
自来水是什么温度,
它就是这么温度,
又不是用来淋浴的。
追问
说的是遇到火灾时
本回答被网友采纳
相似回答
简述
自动喷淋
系统的类型和各自的适用条件?
答:
1. 自动喷淋系统选型应考虑建筑特征、环境条件和火灾特点等因素。露天场所一般不适用闭式系统。
2. 环境温度在4℃至70℃之间的场所适合采用湿式系统
。3. 环境温度低于4℃或高于70℃的场所适合采用干式系统。4. 具有以下条件之一的场所应采用预作用系统:- 系统准工作状态时防止误喷;- 系统准工作状态时...
消防
喷淋
系统的
喷头
分几种颜色?分别对应的
温度
是
多少
?
答:
紫色182℃ 黑色227℃
消防
喷头
达到
多少温度
才能喷水
答:
1、
消防喷头常规为68度
玻璃球爆裂开始喷水,厨房锅炉房等一些温度的特殊场所需使用93度喷头。2、
公称动作
温度
是什么
答:
注册消防工程师技术实务教材中规定闭式系统喷桶公称动作温度高于环境温度30度
。常用的玻璃管感温原件有57、68、93度爆破喷水三种规格。问题五:红色玻璃球洒水喷头的公称动作温度是多少度 消防喷淋头; 橙色;57° 红色; 68° 黄色; 79° 绿色; 93° 问题六:防火阀的动作温度 是指使防火阀易熔...
一般大楼的
喷淋
系统的
喷头
是如何设计的?
答:
4m、但宜≥2.4m;
喷淋头
与端墙之间的间距应≤1.7m。C.中危险级每根配水支管控制的标准喷头数:不应超过8个。D其余危险级(略)。(3)喷淋设计的其他要求 1)
闭式
系统用于民用建筑最大净空高度为8m,喷头动作
温度
宜高于环境最高温度30℃。2)每个楼层、每个防火分区均应设水流指示器。
自动喷淋
系统的组成有哪些
答:
- 管道坡度:为便于检修和放空管道内的水,配水管道应有一定的坡度,湿式管道不小于2‰,干式管道不小于4‰。3. 喷头:喷头是系统的核心部件,目前主要有闭式、开式和特殊喷头三种类型。
闭式喷头
包括喷水门、感温组件和溅水盘。它们根据热敏组件的不同和安装位置的差异进行分类。喷头的动作
温度应
高于...
消防
自动喷淋
系统中
闭式
玻璃球
喷头
与易熔合金喷头的安装区别?
答:
在北方冬天能有时接到洒水
喷头
渗漏的投诉,根据GB50084-2001《自动喷水灭火系统设计规范》4〈系统选型〉:4.13条款明确规定露天场所不宜
采用闭式
系统;4.2.1明确规定:环境
温度
不低于4℃,且不高于70℃的场所
应采用
开式系统。因此,不难看出,玻璃球洒水喷头一是不宜在露天环境中,二是不能在低于4℃...