ABB变频器 ACS510-01在启动后,频率怎么一直停在0HZ? 我在本地模式下按下START按

ABB变频器 ACS510-01在启动后,频率怎么一直停在0HZ?
我在本地模式下按下START按钮后,FWD快速闪动,按理说频率应该上升,但不知道为什么频率却停在0HZ?

第1个回答  2015-11-07
做下辨识,然后用本控给定(ref)一个频率值,按运行就可以,你好好看下说明书上追问

我试过了,在控制盘上通过Ref设定20HZ,但本地启动还是0HZ。这是一台新买的变频器,还没有开始使用呢

本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-11-07
给定频率,不给定他怎么知道转多少。面板控制还是外部按钮控制。面板控制要看中文英文面板。外部控制是通过电位器或是PLC给定的。追问

我通过REF给定20HZ,但还是不行!这是一台新买的变频器,不知道是不是我刚才调试坏了,因为刚开始开机时通过外部AI2启动频率达到50HZ,本地控制盘启动可以达到20HZ(公司同事调试的PID恒压供水),我试着学习一下,一会就这样了!

第3个回答  2019-05-29
短接一下变频器的11-12两个点,试试
第4个回答  2018-04-26
把1601 设为0
第5个回答  2015-11-07
按上升键试一下追问

按上升键目的是干嘛?

追答

提高频率,有可能是反馈信号出了问题

本回答被网友采纳
相似回答