77问答网
所有问题
空调送回风风管上的防火阀要不要消防报警模块监视
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-05-08
需要
相似回答
空调风管防火阀
由
消防
强制控制吗
答:
不是
。根据查询消防网显示,设于空调通风管道出口的防火阀,应采用定温保护装置,并应在风温达到70℃时直接动作阀门关闭。
70度
防火阀需要
接输入
模块
吗70度防火阀
答:
1、70度
防火阀
用在
空调送风
、通风系统管道上;平时常开,发生火灾时关闭,联锁风机,使风机关闭; 280度防火阀用在排烟系统管道上,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280度时,防火阀关闭,联锁风机关闭; 280防火阀应为常开,又叫高温防火阀,一般安装在有高温环境的通风管道中,当温度到...
防烟防火阀 排烟
防火阀 需要
在
消防
控制室远程控制开启吗?
答:
不需要的
。消防控制室为设有火灾自动报警控制设备和消防控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所。具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机...
哪位高手知道
防火阀
70度
的要不要
接
消防
联动啊?还有排烟阀
答:
该防火阀只是起平时通风作用,在火灾时该系统被强切,不参与火灾时排补风任务。而且不是重要建筑。
这种防火阀一般可以不接消防联动啊
,排烟阀一般情况下必须接联动或与风机联动。根据具体情况具体分析,不过最好还是接上用不了多少投资,这样可以更好的监控整个系统的状态,对火灾的监控及了解中央空调的运行...
气灭保护房内,
空调
通风
风管上面
防烟
防火阀
驱动电源是来哪里,电_百度知 ...
答:
消防控制中心供给。根据查询易筑土木网显示。
防火阀
的电源由消防控制中心供给,防火阀附近都要设置一个控制
模块
,控制模块上有6根线,2根信号总线,2根模块电源,2根外控电源线线,这6根线都是控制中心引出的,发生火灾时,控制中心发出信号接通控制模块的继电器,触点接通外控电源动作防火阀的线圈,达到...
排油烟系统中
防火阀
需不
需要
远程控制
答:
应用于通风和空调系统,防烟
防火阀
一般安装在通风系统和空调系统机房
的防火
分隔处,是70℃防火阀。平时常开,当风管中烟气温度达到70℃易熔片熔断,阀门关闭,按需要可以向控制中心反馈电信号报告防火阀已关闭。所以是不
需要消防
控制室远程控制开启。排烟防火阀:主要功能是排烟。应用于机械排烟系统中,是280...
风道上
消防模块
起什么做用
答:
防火阀
安装在通风、空调系统的送、
回风管
路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。防烟防火调节阀,常开,70度关闭,不过多一个电讯号输入...
大家正在搜
相关问题
火灾报警系统需要监视通风空调上的防火阀么?我现在的图纸上全部...
空调送、回风系统的哪些部位需要设置防火阀?
消防送风70度防火阀可以不做监视模块吗?
消防报警系统联动的时候什么样的防火阀需要联动什么样的防火阀需...
气体灭火房间内送回风管上需要设置防火阀吗?
哪位高手知道防火阀70度的要不要接消防联动啊?还有排烟阀
风机盘管式的空调送风口需要安装防火阀吗