谁知道KYN28A-12与XGN -12的区别,各有哪些优缺点。他们都是高压配电柜,我看到里面的元器件也大概相同。

第1个回答  2008-08-19
1.KYN28-12型户内金属铠装中置式开关设备(以下简称开关设备),系3~10KV三相交流50HZ单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电以及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等。实行控制保护、监测之用。本开关柜满足IEC298、GB3906等标准要求,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁个功能,既可配用ABB公司的VD4真空断路器,又可配VS1真空断路器,实为一种性能优越的配电装置。 http://www.wusongdianqi.cn/gyg/KYN28.html
2.XGN—40.5箱型固定式交流金属封闭开关设备是概述GB3906-91《3-35kV交流金属封闭开关设备》进行设计。其外壳符合GB4208-93规定的IP2X防护等级。本开关设备系三相交流50Hz单母线及单母线带旁路系统的户内成套装置,作为接受和分配35kV的网络电能之用。可配真空和SF6断路器。http://www.wzguoyao.com/xlcp_view.asp?ID=132&ClassID=224&ClassBID=246本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-08-19
按断路器安装方式分为移开式(手车式)和固定式
(1).移开式或手车式(用Y表示):表示柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车柜有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容器手车和所用变手车等,如KYN28A-12。
(2).固定式(用G表示): 表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷开关等)均为固定式安装的,固定式开关柜较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。
第3个回答  2016-01-12
(1)高低压开关柜防止误入带电间隔这一功能使得开关柜的柜门的开闭与接地开关有闭锁关系,即只有合上接地开关后才能打开开关柜门,此次事故暴露出旧型号高低压开关柜的"五防"机械闭锁装置存在不完善的问题。
(2)高低压开关柜验电问题是一个多年来困扰电力安全生产的问题,目前推广的全封闭型"五防"开关柜的机械"五防"闭锁装置,无法满足安全规程"先验电、后挂接地线"的要求。因为在执行停电工作时,在合接地开关前必须验明设备已无电压。然而封闭式高压开关柜处于全封闭状态,按照正常的操作方法,无法用携带式高压验电器对设备进行验电,因此,就出现了强行解锁打开开关柜柜门的方式验电。
(3)目前开关柜上大量使用以氖灯作为显示元件的高压带电显示装置,经过长时间的运行使用,发现失明率高,氖泡出现大量损坏。为了弥补缺陷,在带电显示装置上装设了氖灯运行/关闭开关,平时该开关处于关闭状态,从而使得整个高压带电显示装置暂时退出运行。这种处理方式,失去了高压带电显示装置作为监视线路侧带电与否的作用。
(4)氖灯亮度低,特别是在明亮的环境里亮度受到冲刷,显示性较差。
(5)老式带有强制性电气闭锁的高压带电显示装置,闭锁原理过于简单,只是将A、B、C三相传感器输出的信号分别进行半波整流后直接复合在一起,去控制闭锁回路。这种方式在系统出现单相接地或缺相的异常情况时,因闭锁控制电压的飘移可以导致装置不能可靠闭锁而发生带电合接地开关的事故。
(6)目前安装的氖灯式高压带电显示装置大多采用塑料外壳并安装于高压设备间隔内,一旦在操作过程中开关柜内部短路放弧,高温电弧可能将装置的塑料外壳熔化,伤及运行或检修人员。
相似回答