燃煤司炉工今年的考试题及答案

如题所述

第1个回答  2024-05-06
煤矿司炉工考试试题
一、填空题
1. 将水加热成蒸汽的锅炉称为蒸汽锅炉,一般为生产用锅炉。
2. 一种物体将热量传递给另一物体的现象叫传热,传热分为传导、对流、辐射三种。
3. 水液态变成气态的过程叫汽化,汽化方式有蒸发和沸腾两种。
4. 燃烧的基本条件是可燃物质、温度、空气,三者缺一不可。
5. 按照《规程》要求,每班应排污二次,并做好记录。
6. 安全阀符合《规程》要求,按《规程》要求安全阀每周手动试验一次,两周自动试验一次。
7. 压力表按照《规程》要求,应半年校验一次。
8. 双锅筒的蒸汽锅炉,下锅筒全部是水、上锅筒下半部为热水、上半部为蒸汽、蒸汽与热水分界的位置叫汽水分界线。
9. 集箱按其布置的位置有上集箱、下集箱、左集箱、右集箱之分。位于炉排两侧的下集箱又称防焦箱。
10. 锅炉按蒸发量大小分为大型锅炉、中型锅炉、小型锅炉。
11. 锅炉按介质分为热水锅炉、蒸汽锅炉、汽水两用锅炉。
12. 锅炉按压力分:低压锅炉、中压锅炉、高压锅炉。
13. 锅炉按使用燃料分类有:燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉。
14. 锅炉按锅筒位置分为:立式锅炉、卧式锅炉。
15. 锅炉按用途分为:工业锅炉、电钻锅炉。
16. 锅炉的水循环分为自然循环和强制循环。
17. 锅炉型号SHL6.5-13-AⅢ的含义:SH----- 双锅筒横置式、L----- 链条炉排、6.5— 额定蒸发量6.5吨、13---- 工作压力1.3MPa、AⅢ---- Ⅲ类烟煤。
18. 锅炉上使用的双色水位计中,绿色代表蒸汽,红色代表锅炉的水位。
19. 锅炉上的水位表应每班冲洗一次。
20. 锅炉上的三大安全附件安全阀、压力表、水位表。
21. 锅炉设备包括锅炉本体和辅助设备。
22. 锅炉本体包括锅和炉两大部件。
23. 燃料在炉内燃烧的三个阶段是准备阶段、燃烧阶段、燃尽阶段。
24. 链条炉排燃烧工况正常时,火床表面应平整。
25. 链条炉排燃烧工况正常时,烟囱冒出的烟应呈淡灰色。
26. 链条炉排燃烧工况正常时,燃烧层一般在尾部挡灰设备前约0.3-0.5米处燃烧完毕。
27. 链条炉排燃烧工况正常时,火床上应该没有发黑和喷火发红的地区。
28. 锅炉的辐射受热面主要是指水冷壁管、前拱管、后拱管。
29. 锅炉的对流受热面主要是指对敏判旦流管束、省煤器。
30. 锅炉辅助设备包括运煤设备、给水设备、通风设备、除渣设备、除尘脱硫设备。
31. 安全阀一般每年至少校验一次。
32. 校验压表必须由有资格的计量单位进行,较验合格后,重装铅封并出具合格证。
33. 阀门在做超压试验时,试验压力应为工作压力的1.5倍。
34. 安全阀分重锤式安全阀,脉冲式安全阀,弹簧式安全阀。
35. 阀门按用途可分截冲毁断阀类,调节阀类,逆止阀类,安全阀类。
36. 管道对接焊缝表面余高最大不大于3 mm。
37. 止回阀是依靠流体本身的力量自动启闭的阀门。
38. 压力表是一种测量压力大小的仪表,可用来测量锅炉内实际的压力值。
39. 安全阀是一种自动泄压报警装置。
40. 排污原则:多排、勤排、均匀排。
41. 水位表是一种液位的测量仪表,用来指示锅炉内水位的高低,因此,水位表也是蒸汽锅炉的主要安全附件之一。
42. 司炉工应经常冲洗水位表,确保水位表指示水位正确。
43. “三线管理”的先决条件是:三仪必须运转正常,走时准确,记录无误。
44. 污水泵应全速运转后,逐渐打开截止阀。
45. 风机试运转时,连续运转时间不得少于2小时。
46. “三级保养”的设备一般是大型的、高精度的和关键的。
47. 定期检查是按照计划或工作需要进行的一种检查。
48. 安全阀应垂直安装,并应装设在压力容器液面以上气相空间部分,或装设在与桥扰压力容器气相空间相连的管道上。
49. 压力表刻度盘上刻有的红线是表示最高工作压力。
A、最低工作压力 B、中间工作压力 D、零压力
50. 涂漆是对管道进行防腐的主要方法,涂漆时环境温度应不低于5℃。
51. 压力表盘刻度极限值应为最高工作压力的1.5~3倍。
52. 所谓低压力容器的设计压力P应符合0.1Mpa≤P<1.6Mpa。
53. 中压压力容器,其设计压力P应1.6Mpa≤P<10 Mpa。
54. 颜色标志又称为安全色,我国采用蓝色作为强制执行的颜色。
55. 污水泵流量的设计依据是管道的最大流量。
56. 热继电器的主要用途是对电动机起过载保护作用。
57. 鼓风机定期检修的间隔时间为运行4000~5000小时。
58. 常用阀门的开启方向为顺时针关,逆时针开。
59. 导热最好的材料是铜。
60. 供水工艺中的三要素是水质、水量、水压。
61. 对于公称压力4.0Mpa的法兰连接公称直径为50的闸阀标志是241H—4.0 DN50。
62. 锅炉给水泵的汽蚀余量的安全裕量S为2.1。
63. 梳齿密封不属于接触式密封。
64. 管道液压试验时,应缓慢升压,待达到试验压力后,稳定10分钟,再将试验压力降至设计压力,停压30分钟,以压力不降,无渗漏为合格。
65. 管道与机器连接前,应在自由状态下,检验法兰的平行度和同轴度,当机器转速为3000~6000转/分钟时,其平行度应小于0.15mm,其同轴度应小于等于0.5mm。
66. 当管道与设备作为一个系统进行水压试验,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验。
67. 流动中的流体不具备的能量是电场能
68. 非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。
69. 矿用离心式水泵按叶轮数量分类可以分为单级泵和多级泵。
70. 离心泵叶轮有开式、半开式和闭式三种类型。
二、简答题
1. 链条炉排燃料燃烧的出力取决于哪三个因素?
燃料厚度、送风量、炉排速度。
2. 什么叫锅炉缺水事故?
锅炉在运行中,当水位表指示的水位低于安全水位线时,叫锅炉缺水事故。锅炉缺水又分锅炉轻微缺水和锅炉严重缺水。
3. 锅炉水冲击事故发生在锅炉的哪些部位?
锅炉水冲击事故发生在锅炉的锅筒、蒸汽管道、给水管道和省煤器等部位。
4. 什么是定期排污?
是指装设在锅筒、集箱的最低处,主要是排出锅炉底部的泥渣和水垢,一般由二只串联的排污阀和排污管组成。
5. 什么是连续排污?
——也叫表面排污装置,设在上锅筒蒸发面处,主要是排出高浓度的锅水,一般由截止阀、节流阀和排污管
相似回答