eps电源EPS电源选型方法
答:
对于
高压
气体灯,EPS容量的满载输出功率应调整至S=(1.6~2)P/0.6,以避免
启动电流
对灯具的影响。2. 当YJS系列用于带混合负载时,
计算
EPS容量需要综合考虑不同类型的电动机同时启动或单台启动的情况。例如,当电动机同时启动时,EPS容量应为变频
启动电动机
功率之和+软启动电动机功率之和×2.0+星...
...自耦变压器降压启动时,电源供给
电动机的启动电流
为什么是直接启动时...
答:
自耦变压器降压起动,电流下降效果较好。原因有二个,一是把电压降下来后,
起动电流
也同比下降。二是变压器的作用,
高压
侧的电压高,高压侧的电流成反比后又下降了一次。所以电流下降倍数是降压比的二次方关系。
我厂的
高压电机
在定子回路串联热变电阻
起动
柜起动,请教高手那位知道水...
答:
不同厂家水阻柜的极板间距有所不同,水阻液浓度也有所不同,但通常采用3%碳酸钠(即纯碱)水溶液,具体浓度要根据
电机
的
启动电流
做调整,启动电流一般控制在1.2~1.5倍额定电流,电流小时加纯碱,反之加水。最好不要用氯化钠,因为氯化钠电解时会产生氯化氢,从而腐蚀设备。顺便提醒一下,水阻柜是接...
5KW柴油发
电机
电
启动
时
电流
一般多大?如何实现电启动的?!
答:
正常情况下按功率因数0.8考虑,因此输出有功为400KW,一般为100A,按照P=UIcos∮
计算
,如果带的是
电机
最大可以带到125A,但对发
电机
有一定影响。柴油发动机的优点是扭矩大、经济性能好。柴油发动机的工作过程与汽油发动机有许多相同的地方,每个工作循环也经历进气、压缩、做功、排气四个冲程。但由于柴油...
电线的
电流怎么算
答:
因为涉及到用电经济性、
启动电流
、接线方式、长度、排布、
电机
工作负荷等。 问题六:知道电线通过的
电流怎么算
用多少平方的电线 电脑升级了,原来的很多东西都不在了,你百度一下“导线截面与电流”可能会有结果原来是有一本手册的,可能被老婆整理旧书卖掉了,我再找找看 问题七:电线电流流截面积怎么计算 一:电线...
高低压开关柜
电机启动
后b相没有
电流
怎么回事
答:
三相
电动机
要是运行正常,肯定三相都有
电流
,要不然
电机
是不会运转正常的。不知你是怎么知道B相没有电流的。需要检查你的开关柜的电流互感器的接法,你这儿可能是说
高压
开关柜吧,有可能只有A相和C相设置了电流互感器,只测量了这两相,本来B相是可以用A+C算出来的,但是如果没有设置好的话,也有...
请教三相异步
电动机的
三个问题,如下:
答:
三相异步
电动机的
视在功率P=根号3UI中的"根号3"是因为三相电的功率
计算
中使用了对称分量法。在三相电中,每一相的电压和
电流
都是独立的,但是它们的幅度和相位都不同。为了计算总功率,我们需要将每一相的功率相加,然后再求和。由于三相电压和电流都是正弦波,它们的相位差为120度,因此可以通过三角...
电厂里的启备变、整流变和一般的变压器相比分别有什么特点?主要作用...
答:
发电机正常运行时期辅机由发
电机高压
厂用变压器供电,机组启动及厂用变压器故障时,由启备变通过电网反馈提供电源。该变压器一般采用有载调压,变压器的阻抗根据电厂使用的高压开关柜参数及
高压电动机启动
电压的
计算
值有不同的要求,但都比一般变压器要高。2 电厂整流变用于为发电机提供励磁电源,一般容量...
电机
功率45KW,电压380V,距离1500米,应该选择多大线径的铝电缆
答:
电机
功率45KW,查表,额定
电流
约85A,功率因数约0.88。其安公里数为85×1.5=127.5Akm 铝芯电缆,如果按允许的电压损失为7%,则每安公里的电压损失为7%/127.5Akm=0.055%/Akm,查表,应选150mm^2的电缆两条并列敷设(并联)。由于传输的功率较大,距离又比较远,故需要很大截面的电缆。
高压
...
三相异步
电动机
降压
启动
讲解?
答:
自耦变压器降压启动适用于较大容量的电动机。在启动时,将自耦变压器
高压
侧接电网,低压侧接电动机,通过降低加在电动机上的电压来减小
启动电流
。待
电动机启动
后,再将自耦变压器从电动机上切除,使电动机在额定电压下正常运行。Y-△降压启动适用于定子绕组为Y接法的电动机。在启动时,先将定子绕组改...