高低压接地线
工厂有很多用电设备 应该如何
接地线
?
答:
1、设备
接地线
的安装方式可采用角钢、钢管。2、垂直埋设时不应少于两根,打入地下的深度不应小于2.5米,两点的距离为1米左右。3、接地体与建筑物的距离不应小于1.5米。4、坑内施以适量木炭粉和工业盐,以增加土壤导电性,土外面需留一根检查口方便日后的点检及检查使用。5、总线使用6平方引至各...
400V变电所停电后是否要一定要挂地接线?
答:
400V属于
低压
注:1000V以下为低压,1000V以上为
高压
,这是国内的电压分级 400V变电所停电可能是变压器停电或者进线断路器跳闸,低压系统一般为TN系统,是直接接地的,所以不需要进行挂
接地线
,而且低压是没有地接线的
变压器
高压
进
线接地
能和
低压
出线电缆共用一个接地吗?
答:
不能。这是以防万一
接地线
断路
低压
出线带上
高压
。大量烧坏低压电网中的设备。
进户变压器的
高低压
避雷器、外壳以乃输出线路的中性线能一起
接地
吗?
答:
进户变压器的避雷器
接地线
和变压器外壳以及变压器的中性点,必须一起接地,也就是所谓的“三点一地”而且连线越短越好。因为如果这三点不接在一起,当避雷器动作时会有很大的雷电流经过避雷器接地线流入地下,在接地点向四周扩散,形成很高的地电位,又顺变压器外壳接地线传到变压器外壳,使得变压器外壳...
干式配电变压器停电检修
高低压
侧是否需同时
接地
?
答:
变压器检修时,必须停电,拉开有关开关和刀闸,在
高低压
侧所有可能来电处,验完电并无电后,用接地刀或标准
接地线
接地。
高压
侧和
低压
侧低压侧对地的电阻的不能低于多少兆
答:
2、电力变压器通过绝缘电阻的测量,能够有效地发现某些绝缘问题及变压器的其他问题,例如绕组碰壳、碰铁芯、线圈之间短路等。所以定期检修时或大修后。都要测量绝缘电阻。测量变压器绝缘电阻时,一般要测
高压
线圈对外壳、
低压
线圈对外壳、高压线圈对低压线圈之间的绝缘电阻,吊心检修时,还要测量穿心螺杆对铁芯...
日本电气安装中提到的A种
接地
、B种接地、D种接地分别是什么意思?希望专 ...
答:
D类 100Ω以下[注2] Φ1.6mm以上 低压机器的金属架台和金属外壳(设置于300V以下,直流电流 以及150V以下的交流电路)C类特殊 10Ω以下[注2] Φ1.6mm以上 低压机器的金属架台以及金属外壳(超过300V)【注1】150÷变压器高压,或者特别高压的电路的一
接地线
电流I(
高低压
的混触在2秒以内...
保护接零和保护
接地
有什么区别,主要优点和缺点是什么?它们主要用的情况...
答:
2.适用范围不同。保护接地即适用于一般不接地的
高低压
电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。3.线路结构不同。如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护
接地线
;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作...
楼房里怎样
接地线
答:
1、施工方一般会在楼房底层埋设接地网,再通过25平方的铜塑线联接到各楼层的总配电开关箱,只要找到那条黄绿线就对了。2、住楼房不要把地线接在自来水、暖气等管道上,因为管道情况复杂,接口处接触电阻较大,很不可靠。墙壁上若有三孔插座,中间上孔是地线,专为需要接地设备使用的,它与整个楼的
接地线
...
高低压
配电房安全检查内容有哪些?
答:
1、 对
高低压
电缆电路,应查看桥架是否扣整严实,防鼠封堵是否牢固,高低压电缆桥架应完好无破损,发现异常应及时处理并作好记录。2、地下室或低处配电房进线桥架电缆有无渗水现象。3、查看电缆井沟内有无积水和污物,如有应及时排干积水清除污物。4、井沟内的电缆、电缆头应完整清洁,
接地线
良好,无...