请问变压器的千伏安怎样换算成
电流
。计算公式是怎样的。需要用多大的...
答:
你好:——★1、千伏安就是电压和电流的乘积。三相变压器的千伏安=(
额定电压×额定电流
×根号3)。那么额定电流:Ι=三相变压器的容量÷(额定电压×根号3)——★2、导线的选择,应根据变压器的额定电流来确定。一般情况下,取导线安全电流的1.5倍。
额定电流
的计算公式
答:
5) 常用变压器10KV/0.4KV的
电压
,1KVA变压器容量,
额定
输入输出
电流
如何计算; 我们知道变压器的功率KVA是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/1.732/0.4≈1.4434 也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的...
三相异步电动机知道额定功率求
额定电流
的算法要不要
答:
三相异步电动机的额定功率指的是额定的输出功率,因此需要考虑电机的效率ηn.此外,还应该知道电动机的
额定电压
un,如果额定功率是有功功率pn的话还要知道额定功率因数(cosψ)n
额定电流
和额定功率的关系:in=sn/(根号3*un*ηn)=pn/(根号3*un*(cosψ)n*ηn)...
多粗电线电缆对应多少功率(列表)
视频时间 02:20
为什么小功率三相电机
电流标定
值比功率值的2倍还要多,像0.75KW电机,电 ...
答:
原因很简单,因为小功率的效率和功率很低。三相电机额定功率=根号3×
额定电压×额定电流
×效率×功率因数,这里时候功率单位选kW,电流单位选A,额定电压=380V=0.38kV,则额定电流数值/额定功率数值=1÷(1.732×0.38×效率×功率因素),这时当效率与功率因数的乘积在0.76附近时,电机电流标定值大概...
...请问它ABC三相的每相最大能承受多大的
电流
,怎么计算出来的?_百度...
答:
630KVA变压器,低压侧
额定电压
400V,根据容量S=1.732*电压*电流可以计算出
额定电流
I=6300/(1.732*400)=9.1千安=9100安 每相最大能承受的长期电流就是9100A 允许短时间内过负荷运行,允许的量与时间及负荷率成反比,最大允许2小时内过负荷20%。也就是最大允许2小时内承受9100*(1+20%)...
额定功率150kva,三相交流,
额定电流
是多少?如何计算?谢谢
答:
理论计算:额定功率150kva,就是150kW 三相交流,按380V计算 功率=(根号3)×380
×电流
×功率因素(功率因素在设备铭牌上,一般取0.75)
额定电流
=功率÷((根号3)×380×功率因素)=150 000÷(1.732×380×0.75)=304A(估算)
什么是三相电度表的
额定电流
?
答:
2 单相电动机电流220V单相电动机的
额定电流
约为额定容量的8倍。如电扇、手电钻、鼓风机、洗衣机、电冰箱内的单相220V电机的用电负荷计算式为I=8P式中I---单相异步电动机额定电流(A)P---电动机的功率(KW)星接和角接都是P=1.732*U*I*功率因数星接时线
电压
=1.732相电压,线电流=相电流角接时线电压=相电压...
单相电机的
额定电流
是多少?
答:
单相三相功率计算:1.220V单相电机
额定电流
=1000×功率/(效率×功率因数
×额定电压
) =1000P/(0.75×0.75×220) =8P 即1KW的单相电机额定电流约为8A。 2.220V单相电热器或白炽灯泡 额定电流=1000×功率/额定电压 =1000P/220 =4.5P 即1KW的单相电热器或白炽灯泡额定电流约为4.5A...