雷赛驱动器报警代码
charge伺服
报警代码
答:
LA-02、LA-05等。charge伺服指东元伺服
驱动器
,伺服驱动器又称为"伺服控制器",是用来控制伺服电机的一种控制器,charge伺服
报警代码
有LA-02、LA-05等。伺服驱动器作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。
gs3000
驱动器报警代码
Err-11是什么意思?
答:
驱动器报警
err11。遇到这种情况的报警时可以用万用表或试电笔测试伺服驱动器的电源输入电压和输出电压是否正常,如果不正常,说明电源电压故障,更换新的电源即可解除此报警。松下伺服驱动器的作用类似于变频器作用于普通...
nskedc
驱动器报警
f4
答:
驱动器故障。1、nskedc
驱动器报警
f4属于水机类故障
报警代码
,驱动器出现为高压开关63h1故障。2、应当立即检查63h1压力开关,开关机械机构是否卡滞以及系统压力自动释放情况。
三菱伺服
驱动器报警代码
表
答:
三菱伺服
驱动器报警代码
表是汇报各种故障的代号。AL.E6,伺服紧急停止。引起此故障的原因一般有两个,一个是控制回路24V电源没有接入,另一个是CN1口EMG和SG之间没有接通。AL.37,参数异常。内部参数乱,操作人员误设参数或者驱动器受外部干扰导致。一般参数恢复成出厂值即可解决。AL.16,编码器故障。
安川伺服
驱动器
SGDV-2R8A01A型号
报警
“
代码
7RB”是怎么回事?
答:
没有7RB这个
报警代码
我看到的是7AB。7AB代码的意思是伺服单元内置风扇停止 。处理措施:先检查是否伺服内风扇卡入异物或者灰尘影响风扇转动。如果没有上述检查的异常或者除去异物后仍报警,则需要更换伺服
驱动
或者联系安川中国总公司。
雷赛
科技的步进电机
驱动器
亮红灯,这是什么问题,新换上一个步进驱动
答:
如果不是产品质量问题,很有可能是工作的参数不合适,比如工作电压太高等。
nidec
驱动器报警代码
err07
答:
变频
器
部分故障原因和解决办法:ERR06:输出缺相故障 可能原因:1、变频器与电机间连接线松脱。2、电机损坏。解决方法:1、检查变频器与电机的接线。2、不带电机时运行变频器看输出是否平衡,如平衡则确定电机损坏。ERR07:变频器过载 可能原因:1、加减速时间太短。2、V/F转矩提升设置过大。3、负载...
三菱伺服
驱动器报警代码
表
答:
三菱伺服
驱动器报警代码
表如下:1、AL.E6-表示伺服紧急停止。引起此故障的原因一般有两个,一个是控制回路24V电源没有接入,另一个是CN1口EMG和SG之间没有接通。2、AL.37-参数异常。内部参数乱,操作人员误设参数或者驱动器受外部干扰导致。一般参数恢复成出厂值即可解决。3、AL.16-编码器故障。内部...
伺服放大
器报警
电池不足
代码
答:
伺服放大
器报警
电池不足代码731。根据查询相关资料显示,伺服
驱动器
显示731故障
报警代码
表示含义为编码器电池电压过低。
AB伺服
驱动器
CSD3-04BX2
报警代码
答:
电源损坏。1.当输入电源接上时,控制电路与主电源电路发生错误时显示。2.在运转时,电机出现过电流或设备温度超过许可温度时显示。