77问答网
所有问题
当前搜索:
防雷几层设一均压环
防雷均压环多少一
米防雷均压环
答:
关于
防雷均压环多少一
米,防雷均压环这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!
1
、均压环:主要作用是均压,适用于电压形式为交流的,可将高压均匀分布在物体周围。2、保证在环形各部位之间没有电位差,从而达到均压的效果。
南方高层顶层如何
防雷
答:
最后是接闪器。一般不上人屋面明设接闪器(就是人们说的避雷带),采用10或16的镀锌圆钢制作,除建筑四周一圈外,还应做网格(一般不大于5*5米)。上人屋面暗设,就做在刚性保护层下面,不要埋得太深。四大角和局部高点设避雷针。再说说
均压环
。在12层以上,每隔
几层
要把建筑四周的外侧地钢筋连...
地下室桥架怎么做
防雷
图
答:
④、
均压环
:从建筑45米起,每三层利用结构圈梁内两根主筋通长焊接,并与引下线可靠焊接,形成均压环。⑤、高层建筑门窗接地 依设计要求,建筑物的金属门窗等金属物体应与均压环可靠连接。从距地45米高度起,每一层在结构梁圈内
设置一
条25*4mm的镀锌扁钢与引下线焊接成一环形水平避雷带放侧击雷,...
3类
防雷
高度
多少
米,需要做防侧击雷吗
答:
高度超过60米的建筑物需要做防侧击雷.GB50057-2010《建筑物
防雷
设计规范》(以下简称《雷规》)规定,第二类、第三类防雷建筑物,高度超过60米的建筑物,其上部占高度20%并且超过60米的部位应采取防侧击雷,而其余部位不需要采取防侧击措施。例如100米的高层建筑物,只要在80-100米之间高度范围内
设置
防...
浙江省
防雷
接地挎接线安装定额2-701,2-702,的内容是什么
答:
7.5
均压环
敷设这个一般出现在高层,用于
防雷
侧击的。可以沿外墙敷设也可以利用圈梁钢筋来敷设,外墙敷设的个人认为可以套避雷网子目,利用圈梁钢筋敷设套均压环敷设子目。7.6柱主筋与圈梁钢筋焊接这个是当楼层有局部等电位箱时,在立柱的引下钢筋上和圈梁钢筋进行焊接,焊接按2根主筋考虑。基础梁和立柱...
防雷
预算如何计算?接地母线、
均压环
是什么?有什么作用?
答:
防雷
预算是什么东西,请恕我孤陋寡闻,混了半辈子电力系统还没听说过这个名词.接地母线是组成接地网的母线,一般采用镀锌扁铁,深埋在地下800毫米左右,可以从接地网上引出扁铁把设备外壳接地.
均压环
是高压线路上为防止电压歧变造成的闪烙和击穿,
设置
的一组金属圆环可以有效缓解电压歧变.如果你说的是防雷计算...
均压环
是属于接地装置还是
防雷
装置
答:
其实从定义上就能看出,
均压环
视属于
防雷
装置的! (防雷装置是指接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其他连接导体的总合。) 而接地装置只是指接地体与接地线的总合.
楼房接地问题!
答:
其做法是利用土建结构地梁钢筋(没有时采用-40*4热镀锌扁钢间距10*10网格人工敷设)及桩筋作接地体,并采用φ10以上圆钢跨接焊通后成整体后与
防雷
引下线(根据设计要求选用的柱主筋,土建柱主筋d≥16时2根、d<16时4根)跨接焊通,且防雷引下线与
均压环
(利用土建外圈梁钢筋2根)跨接焊通后与...
防雷
接地用柱钢筋做引下线,每层圈梁是否要连接
答:
参照以下规范:二类
防雷
:11.3.4 当建筑物高度超过45(30)m时,应采取下列防侧击措施。1 建筑物内钢构架和钢筋混凝土的钢筋应相互连接;2 应利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋也连 成闭合回路,并同防雷装置引下线连接;3 应将45m 及以上部分外墙上的金属栏杆,...
我想知道60M及以上的门窗、栏杆接地是不是属于
均压环
,如是,资料怎么做...
答:
门窗、栏杆接地属于三类
防雷
建筑的侧向防雷做法,不属于
均压环
。资料体现在:在接地装置的分项工程检验批里有相应的选项(验收规范GB50303-2002)
棣栭〉
<涓婁竴椤
8
9
10
11
13
14
15
16
17
涓嬩竴椤
12
灏鹃〉
其他人还搜