的间距是多少?
答:
1、办公楼按规范要求消防喷淋需10——20平方米的范围布置一个
喷淋头
,喷淋头之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。2、办公楼按规范要求消防烟感需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不应大于7.5米,烟感之间距离不应该超过15米。3...
下垂型
喷淋头
适用于
答:
按喷头的功能喷头大致可分为,喷雾喷头、喷油喷头、喷砂喷头、园林绿化浇灌喷头、农业大田浇灌的摇臂喷头、农业大棚温室微喷头、工业防尘喷头及特殊喷头。按材料分类,可分为金属喷头,塑料喷头,陶瓷喷头,合金喷头。消防喷头的分类 1、
闭式
喷头是具有释放机构的洒水喷头,其喷水口平时由热敏感元件组成的释放...
消防
喷淋
系统的喷头分几种颜色?分别对应的温度是多少?
答:
一共分为7种颜色:橙色57℃ 红色68℃ 黄色79℃ 绿色93℃ 蓝色141℃ 紫色182℃ 黑色227℃
办公楼
喷淋头
之间的间距是多少?
答:
消防喷淋系统:当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后喷头镀铬融化,管内的水在消防水箱水压的作用下自动喷出,这时湿式报警阀自动打开,阀内的压力开关自动打开,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。开式消防喷淋...
消防
喷淋头
能不能关
答:
关闭消防喷淋自动喷淋要去管井处,关闭信号阀(蝶阀或闸阀),再打开本层的末端放水阀排空管网的水,就可以更换喷头了。消防自喷打开后喷淋泵可以现场手动或远程关闭,但
喷淋头
是没法关闭的,因为喷头启动是破坏性的,需要更换。消防喷淋系统灭火效率很高,现在很多宾馆、大型商场、住宅等地方都安装了这种...
喷淋头
数量
答:
经过查表8.0.9得,消防
喷淋
安装规范100管可以安装64个喷头。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由湿式报警阀组、
闭式
喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。
下垂
喷淋头
的适用范围是什么?
答:
标准流量洒水喷头,流量系数K=80的标准覆盖面积洒水喷头。按结构可分为
闭式
洒水喷头、开式洒水喷头等。按热敏元件可分为玻璃球洒水喷头、易熔合金洒水喷头等。按灵敏度可分为标准响应洒水喷头(0<RTI≤350(m·s)0.5)、快速响应洒水喷头(RTI≤50(m·s)0.5)、特殊响应洒水喷头(50<RTI≤80(m...
喷淋头
安装规范
答:
依据国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014,
喷淋头
安装规范如下:1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支...