建筑 外架的搭设要求
规范
??
答:
外架搭设
规范
要求如下:钢管扣件
脚手架
搭设中应注意地基平整坚实,设置底座和垫板,并有可靠的排水措施,防止积水浸泡地基如采用对接扣件方法,则对接扣件应交错布置;根据连墙杆设置情况及荷载大小,常用敞开式双排脚手架立杆。横距一般1.05~1.55m,砌筑脚手架步距一般为1.2~1.35m,装饰或砌筑、...
求
门式
钢管
脚手架
标准JGJ76-91
答:
门式
钢管
脚手架
标准JGJ76-91 门式钢管脚手架 以门架、交叉支撑、连接棒、挂扣
式脚手板
或水平架、锁臂等组成基本结构,再设置水平加固杆、剪刀撑、扫地杆、封口杆、托座与底座,并采用边墙件与建筑物主体结构相连的一种标准化钢管脚手架。门架 门式钢管脚手架的主要构件,由立杆、横杆及加强杆焊接组成...
脚手架
的宽度有要求么?
答:
在螺栓拧紧力矩达到65N·m时,不得发生破坏。3、外架手架钢管必须进行防锈处理,除锈后刷一道防锈漆和两道面漆。4、木脚手板型号3000(6000)×200(250)×50,两端采用Φ1.6mm镀锌铁丝绑扎;钢筋网片
式脚手架
采用HPB235Φ6钢筋制作截面40mm间距,用Φ1.6mm镀锌铁丝固定在小横杆上。
建筑
安全
施工
规范
都有哪些?
答:
建设工程施工现场供用电
安全规范
GB50194-93 8、 建筑施工扣件式钢管
脚手架安全
技术规范 JGJ130-2001 9、 建筑施工
门式
钢管脚手架安全技术规程 JGJ128-2000 10、 建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定 (建建[2000]230号) 11、 建筑施工木脚手架安全技术规范 JGJ164-2008 12、 建筑施工碗扣式钢管脚手...
建筑施工
脚手架安全
技术统一标准和其他脚手架标准的关系?
答:
执行JGJ。JGJ要发布必须高于GB。JGJ表示建设标准。GB为国家强制性国家标准。脚手架
规范
1)《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016;2)《建筑施工
门式
钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010;3)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011;4)《建筑施工工具
式脚手架安全
技术规范》JGJ...
安全规范
有哪些
答:
法律分析:1.《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59—99;2.《施工企业安全生产评价标准》 JGJ/T77—2003;3.《建筑施工
门式
钢管
脚手架安全
技术
规范
》 JGJ 128—2000;4.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(2002年版)JGJ 130—2001;5.《液压滑动模板施工安全技术规程 》JGJ 65—89;6.《建筑...
求高手回答 哪个
规范
要求支撑架与
脚手架
不能混搭
答:
支撑(模)架用于支撑钢结构安装或浇筑混凝土(模板)构件、采用脚手架材料搭设的承力支架。脚手架和支撑架的设计参数、使用荷载、构造要求及实际工况是不同的。《建筑施工扣件式钢管
脚手架安全
技术
规范
》9.0.5款为规范强制条文,旨在防止脚手架因超载而影响安全施工。规范编制介绍该条文中规定的内容是通过...
建筑中,
安全架
怎样搭设符合
规范
?
答:
(4) 搭设过程中要及时设置联墙杆、斜撑杆和剪刀撑,防止
安全架
在搭设过程中发生倾斜;(5) 从地面或操作基础面至安全架作业面,必须有上下梯子和通道,且其应有可靠的防滑措施;(6) 安全架的搭设宽度不得小于1.2m, 不允许使用单排安全架;(7) 安全架的作业面
脚手板
应满铺,绑扎应牢固且必须...
工地施工
安全规范
是什么?
答:
2、使用梯子不能缺挡,不可垫高使用,梯脚要有防滑措施,超过二米以上梯子要有监护人,严禁二人以上同在梯子上作业,人字梯中间要有绳子扣牢。3、使用移动电动工具者必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,金属外壳必须接地保护或接零保护。高空作业时要扎
安全
带、戴安全帽、
脚手架
外挂安全网封闭施工。4、现场...
脚手架
及其地基基础应在哪些阶段进行检查与验收
答:
6、停用超过一个月。脚手架先审核专项方案,在施工单位进行架体基础硬化,或者夯实回填土阶段进行基础验收。架子搭设过程中同步检查,搭设完成后报验验收。不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架。桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多,也有使用