钢结构钢梁
连接接头位置在同一截面
允许
吗?
答:
允许
在同一截面!但是接头必须错开!具体详见16G101-1第59页!84页!
求 钢屋架工程施工安全技术措施
答:
③.检查
钢
构件:钢构件出厂时应具有出厂合格证,
安装
前按图纸查点复核构件,将构件依照安装顺序运到安装范围内,在不影响安装的条件下,尽量把构件放在安装位置下边,以保证安装的便利。 ④.标准节的安装流程 ⑤.安装质量标准 项目名称
允许偏差
垂直度 单节柱建筑物总体 H/100且≤10mm 标 高
梁
面 L/1000且≤10mm...
27米的
钢结构大梁允许
的挠度是多少?
答:
3、
钢结构
制造
安装
机械化程度高 钢结构构件便于在工厂制造、工地拼装。工厂机械化制造钢结构构件成品精度高、生产效率高、工地拼装速度快、工期短。钢结构是工业化程度最高的一种结构。4、钢结构密封性能好 由于焊接结构可以做到完全密封,可以作成气密性,水密性均很好的高压容器,大型油池,压力管道等。
钢结构
办公楼,角柱HW400*400*13*21,纵横框架梁HM500*200*16*20,梁柱连...
答:
立柱焊接连接板时需根据框架梁腹板的厚度偏离中心。即:将来
大梁安装
完毕其腹板的中心与立柱中心在一条线上。不知我的回答你是否明白。
钢结构
平台承重500Kg怎么选材料
答:
一、参照依据:⑴.原设计图⑵.《建筑结构荷载规范》GB_50009_2001⑶.
钢结构钢梁
弯曲应力强度计算手册⑷.实用型钢表二、参照基本值:⑴.恒载值:0.30KN/㎡⑵.雪载值:0.25KN/㎡⑶.风压值:0.25KN/㎡⑷.屋面雨棚自重:0.15KN/㎡⑸.原钢梁WZ值:WZ=274C㎡⑹.调整后钢梁WZ值:WZ=265...
钢结构
杯口二次浇筑强度达到多少方可以吊装梁?哪个规范有要求?_百度...
答:
钢结构
杯口二次浇筑强度达到80%方可以吊装梁,《钢结构施工质量验收规范》里有要求
钢结构
焊缝中焊脚尺寸怎么确定?有没有标准规定或计算公式?
答:
钢结构
焊缝中焊脚尺寸:1、焊接焊脚高度有两种标注,K和a,K表示在角焊缝横截面中画出的最大等腰直角三角形中直角边的长度,a只要在K的基础上X1.414就可以了。2、如果是根据工件的板厚来确定焊角高度可以这么算,单面焊缝是相邻焊件中较薄板厚度确定一般是板厚的0.7,双面焊缝是相邻焊件中较薄板...
钢结构
厂房
大梁安装
扭曲,上面的檩条、气窗、彩钢板已固定完,有没有上面...
答:
如果是单根的可以把与那根
大梁
连接的螺栓松开然后用手拉葫芦拽正螺栓一紧就行了。我们都是这么做的。
钢结构安装
过程中
钢梁
的
允许
侧弯曲是多少
答:
查《GB50205-2001》
钢结构
验收规范上有。
钢结构
檩条的作用是什么阿,和次梁一样吗
答:
在
钢结构
里,一般情况下,wl应该表示屋面檩条,而屋面梁则是用gl来表示。屋面梁和屋面檩条是两个概念。屋面梁是钢结构房屋主梁(就是平常我们讲的
大梁
),而屋面檩条就是承载屋盖的。不但叫法不一样,其在钢结构中表示的方法符号也不同。