77问答网
所有问题
当前搜索:
钢结构工程施工质量验收规范gb50205
钢结构
焊接有哪些
规范
要求?
答:
根据中国《
钢结构工程施工质量验收规范
》(
GB 50205
-2001)的要求,钢结构主梁和柱子的焊接应符合以下规范:焊接材料选择:应选择符合设计要求和现行国家标准的焊条、焊丝及保护气体等。焊工资质要求:焊接作业应由具备相应焊接技术资格证书的合格焊工进行。表面准备:焊接前应清除梁柱端面的油污、锈蚀和涂层,...
《
钢结构
结构
施工质量验收规范
》包含哪几部分内容?
答:
建筑
工程质量验收规范GB50205
-20011是2002年1月10日出台的 关于发布国家标准《
钢结构
结构
施工质量验收规范
》的通知 建标[2002]11号 根据我部“关于印发《二OOO至二OO一年度工程建设国家标准制订、修订计划》的通知”(建标[2001]87号)的要求,由冶金工业部建筑研究总院会同有关单位共同修订的《钢结构结构...
钢结构
漆膜厚度标准
答:
钢结构漆膜厚度标准:《
钢结构工程施工质量验收规范
》
GB50205
-2001第14节:钢结构涂装工程”中第14.2.2主控项目:“涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,室内应为125μm,其允许偏差为-25μm。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-...
钢结构工程
轨道安装的技术要求有哪些?
答:
行车承轨梁安装的国家标准
GB50205
-2001《
钢结构工程施工质量验收规范
》。起重机轨道安装的技术要求:一:轨道接头可以做成直的或45度斜的,斜接头可使大车轮在接头处平稳过渡。正常街头的缝隙为1-2毫米,在寒冷地区冬季施工或安装前的气温低于常年使用气温20度以上时,应考虑温度缝隙,在单根钢轨长10米...
钢结构
焊缝探伤检测
规范
答:
钢结构探伤比例根据《
钢结构工程施工质量验收规范
》
GB50205
-2001规定,一级质量焊缝探伤检测100%,即焊缝全数检测;二级质量焊缝探伤检测不得少于全数的20%,随机见证采样。任何缺陷,例如检测到的裂缝或多孔的情况必要时,均应依照适当的验收准则,在焊接表面或热影响区,采用光学的辅助检查;任何其目的是...
《
钢结构工程施工质量
及
验收规范
》最新版本是多少
答:
《
钢结构工程施工质量验收规范
》
GB 50205
—2001,自2002年3月1日起施行。《钢结构工程施工及验收规范》GB 50205—95《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221—95同时废止。(注:GB 50205—95用了“及”,GB 50205—2001取消及,改为“质量”)。有人提问过:《钢结构工程施工及验收规范》GB 50205—...
钢结构
柱子垂直度允许偏差多少?
答:
《
钢结构工程施工质量验收规范
》
GB50205
-2001中有相应记载:钢结构安装的允许偏差柱轴线垂直度:单节柱,H<=10m,偏差H/1000,H〉10m,偏差H/1000,且不大于25mm;多节柱,单节柱,偏差H/1000,且不大于10,柱全高,不大于35mm。
承轨梁安装标准是什么?
答:
行车承轨梁安装的国家标准
GB50205
-2001《
钢结构工程施工质量验收规范
》。1、梁的跨中垂直度:h/500;(h---梁的高度)。2、侧向弯曲矢高:lL/1500 且不应大于10.0;(L---柱间距)。3、垂直上拱矢高:10.0 。4、两端支座中心位移:安装在钢柱上时,对牛腿中心的偏移:5.0;安装在混凝土柱...
《
钢结构工程施工质量验收规范
》要点须知
答:
钢结构工程施工质量验收规范
-
GB50205
》作者是中华人民共和国建设部主编,全规范共分为15章,共有139页117000字,内容是很多很全面的。小编这里只是对常见的问题做了一个整理,而全规范较之前却有不小的变动,所以具体的内容大家还是要去规范中查看的,仍有疑问的地方更应该仔细了解向相关部门咨询。
《
钢结构工程施工质量验收规范
》要点须知
答:
钢结构工程是以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一,著名的埃菲尔铁塔和鸟巢就是钢结构工程。我国对钢结构工程的监管一向严格,《
钢结构工程施工质量验收规范
》被批准为国家标准后,原
GB50205
-95《钢结构工程施工及验收规范》和GB50221-95《钢结构工程质量检验评定标准》废除...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜