住宅楼十一层,建筑高度32米,外
脚手架
下面搭几层(高度)双立杆,上面才可 ...
答:
这要经过计算的,我现在施工的工程十一层剪力墙结构住宅楼、32米高,没有设置双立杆,是单立杆双排
脚手架
。一般情况下是不需要双杆的,立杆间距1.5米,在计算上立杆强度受力是足可以的,主要是必须保持架体的稳定性。最多多设置一些连墙件。
支模架自由端高度是多少
答:
目前有关建筑施工临时支撑架的现行
规范
共有5本,它们是:建筑施工临时支撑结构技术规范,适用于在建筑施工中采用钢管脚手架搭设的建筑施工临时支撑结构。建筑施工
扣件式钢管
脚手架安全技术规范、建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程、建筑施工碗扣
式脚手架
安全技术规范,分别适用于采用扣件式钢管脚手架、...
《建筑施工
扣件式钢管脚手架
安全技术
规范
6.2.2条:主节点处必须设置一根...
答:
你所说的案例应模板支撑架,模板支撑架与操作用架
手架
是有区别的。首先模板支撑架立杆间距要通过计算通过,横杆最下一道距地一般是1.8米(步距便于人员行走),往上一般是不大于1.5米。横杆(水平杆)都是要双向拉通。主节点就是与承重立杆交接处。
悬挑
脚手架
搭多少高度要验收一次
答:
每搭6-8米高度要验收一次
脚手架
搭接及验收
规范
答:
核心是架体的稳定。要达到架体的稳定,除了按
规范
正确计算及按规范构造外,必须事先编制搭设方案,完善安全组织措施、技术措施、危险源分析及对策、应急预案落实等。遵守的规范jgj130-2011《建筑施工
扣件式钢管脚手架
安全技术规范》或碗扣式、盘扣式钢管脚手架的安全技术规范。题问的 “脚手架搭接”,没...
搭设外墙
脚手架
应怎样计算
答:
脚手架的设计、施工应遵照《建筑施工
扣件式钢管脚手架
安全技术
规范
》JGJ130-2001;脚手架工程施工步骤如下:生产/技术/安全及相关人员商讨方案→确定方案→编制方案→报公司技术/安全部门审批→方案批准后由架子工长组织实施→公司相关各部门验收→合格后投入使用;脚手架的荷载及分类:作用于脚手架的荷载可分...
武汉市不能用
钢管脚手架
的理由
答:
答: 武汉市不能用钢管脚手架的理由主要有 ①
扣件式钢管脚手架
的品质严重失控 ,大部分钢管和配件不合格。② 存在安全隐患,多地己出现过数十起脚手架倒塌、人员死伤的重大安全事故。③成本高,经济效率低。
扣件式钢管脚手架
安全以及文明施工管理?
答:
搭拆
脚手架
时地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。搭设脚手架的材料要堆放整齐,不得随地乱丢。使用完毕的材料应及时回收,该归堆的归推,该入库的入库。应定期检查外脚手架,及时将脚手架上的垃圾及杂物清理干净。搭拆脚手架的严禁抛接
钢管
、
扣件
、扳手等材料及工具。脚手架...
建筑学!!!请问一平方米
标准
用
钢管脚手架
该用多少米??
答:
脚手架钢管
应采用现行国家
标准
《直缝电焊钢管》GB/T13793 或《低压流 体输送用焊接钢管》GB/T3091中规定的Q235普通钢管;钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。脚手架钢管宜采用Φ48.3×3.6钢管,每根钢管的最大质量不应大于25.8kg。钢管为
扣件式钢管脚手架
的重要...
脚手架
工程计算分析论文里的编制依据怎么定
答:
1.综合
脚手架
按建筑面积以平方米计算。2.建筑物的檐高应以设计室外地坪至檐口滴水的高度为准,如有女儿墙者,其高度算至女儿墙顶面,带挑檐者,其高度算至挑檐下皮,多跨建筑物如高度不同时,应分别按不同高度计算,同一建筑有不同结构时,应以建筑面积比重较大者为准,前后檐高度不同时,以较高的...