77问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器启动参数
西门子
440
变频器参数
P700和P1000感觉差不多,两者的相同点和不同点是...
答:
完全不一样。P0700是用来设定
变频器
的
启动
命令源。意思是设定变频器的启动方式。P1000是用来设定变频器的频率命令源。意思是设定变频的频率增减方式。具体来说,700是设定变频器是怎么启动的,比如键盘启动、端子启动、或者通讯启动。1000是设定变频器的主频率增减方式,比如键盘、端子MOP,或者模拟量等。
西门子变频器参数
怎么不能修改
答:
想要修改
西门子变频器参数
,要在变频器停转状况下,才可以修改变频器参数。还要使变频器电机参数在快速调试模式(P0010=1)下。P0010=1是变频器快速调试,通过设置点击参数和变频器的命令源及频率给定源,从而达到简单快速运转点击的一种操作模式。
西门子变频器参数
1310是什么作用?
答:
就是
启动
电压提升。这是由于
变频器
在低频尤其是5Hz以下的时候,电压很低启动力矩很小导致启动不起来。为了解决这个问题,就有这个功能叫做:低频转矩提升。这是v/f控制使用到,在矢量控制时,变频器会自动提升不需要(不能)设置这一
参数
。
西门子
MM440
变频器
,带3.2KW电机,把电机
参数
录入后,
启动
不了?显示过流...
答:
P1001=需要设定的频率1 用户设定 由端子5激活 P1002=需要设定的频率2 用户设定 由端子6激活 以上是固定频率,实现2段速的具体设置方法,可以用来实现加减速、正反转等等。以上步骤必须先经过快速调试,我一直这么设的。当然搞过了,ON就是让
变频器
准备运行的信号,由所设的
参数
决定,可以是用手...
请教!
西门子
430
变频器参数
设置以及硬件线路!
答:
西门子变频器
6se70
参数
简单设置方法 1.1 出厂参数设定 p052=1 选定建立工厂设置功能 按下“p”键,运行显示“001”,根据p077 对所有参数进行工厂设置。结束工厂设置后,显示“008”或“009”。1.2 标准应用设置 p051=2 存取级“标准模式”p053=7 参数设置权限使能“cb+pmu+sst1&op”p052=5...
变频器
设定基本
参数
有哪些?
答:
它是用来弥补外部设定信号电压与
变频器
内电压(+10v)的不一致问题;同时方便模拟设定信号电压的选择,设定时,当模拟输入信号为最大时(如10v、5v或20mA),求出可输出f/V图形的频率百分数并以此为
参数
进行设定即可;如外部设定信号为0~5v时,若变频器输出频率为0~50Hz,则将增益信号设定为200%即可。 七 转矩限制 可...
西门子
大
变频器
带小电机需要设置
参数
吗
答:
西门子
大
变频器
带小电机不需要上设置
参数
。西门子大变频器带小电机只要按出厂值就可,只要把使用时原出厂值不合适的予以重新设定就可。例如外部端子操作、模拟量操作、基底频率、最高频率、上限频率、下限频率、
启动
时间、载波频率、失速保护和过压保护等是必须要调整的。
西门子变频器
过载电流是哪个
参数
答:
西门子变频器
过载电流是P0640
参数
。P0640是过载因子,限制的是最大输出电流值,将P0640改小后也限制的最大电流即最大输出功率。调试时部分泵在
启动
的过程中出现达到电流最大值,泵不启动,后将P0640和P1310调大后才正常启动。
西门子
430
变频器
控制风机,启停、故障、反馈、给定4-20mA,端子怎么接,c...
答:
1、
启
停命令 端子5、9
参数
P700=2,P701=1 2、速度给定 端子3、4(+,-) 参数 P1000=2 P0756[0]=2 P0757[0]=4 P0759[0]=20 注意把AI1的拨码开关拨到ON位置,代表电流输入 3、故障反馈 端子18、19 参数 P0731=52.3 4、运行反馈 端子21、22 参数 ...
怎样设置
西门子变频器
440的
参数
,要求电流输出
答:
P771 设置输出信号的物理量。模拟输出信号跟所设置的物理量呈线性关系:P777=0,P778=4,P779=100,P780=20,输出4-20MA P777-0,P778=0,P779=100,P780=20,输出0-20MA
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉