77问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器mm440
mm440变频器
进行电机优化时都要设哪些参数?
答:
以下是
西门子MM440变频器
调试的一般方法,请参考!1) 将P0010设为30 ,P970设为1(后文为方便表述,记为P0010=30 ,P970=1);开始恢复参数到出厂设置,大约需要等待60秒。2) P295=600S 使变频器停机后风机继续运行10分钟,以散尽热量。3) P625=电动机环境温度,对后面的调试与变频器参数自动...
关于
西门子MM440变频器
输入电压的问题
答:
西门子MM440变频器
电源输入有4种规格:单相交流200~240V三相交流200~240V三相交流380~480V三相交流500~600V;所以,如果变频器是单相电源输入规格的,输入电源接L和N。L接相线,N接中性线。
西门子440变频器
怎么用按钮升降调速的
答:
可以使用
变频器
的UP/DOWN功能,
MM440
的参数是P1035\P1036,能达到摁住“UP”就升速,松开"UP"保持该速度,摁“DOWN”就减速,松开“DOWN”保持。
[求助-
西门子
传动技术]
MM440变频器
在运行时可以修改“最大频率”P1082...
答:
不可以,必须在停机状态下,且在LOC模式下可以修改参数。 当然不可以了,只有停机时才能改。如果修改,那
变频器
速度将发生很大变化,甚至飞车,所以不能修改。
根据所学
变频器
知识,简述
西门子mm440
控制信号和频率信号(p1000)的类型...
答:
答:
mm440
控制信号P700和频率信号(p1000)的类型和设置方法,有好多种;1、选择命令源P700=1、频率源P1000=1,此时就是配置为面板控制操作方式;有面板控制启停,面板作为作为速度给定;2、选择命令源P700=2、频率源P1000=2,此时就是配置为端子控制操作方式,通过数字输入控制启停。频率源为模拟量输入1...
西门子MM440变频器
主从控制需要怎么接线
答:
1.
变频器
主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。2.控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器,把这二点,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,电机停止。3.变频器参数设定:常见...
西门子MM440变频器
说明书中说的BOP链路是哪里
答:
答:
西门子MM440变频器
说明书中说的BOP链路就是:RS232接口,对应参数为:P2012[2](缺省值)选择变址参数;2012[1]对应串口BOP链路。
西门子MM440变频器
控制55KW电机时参数辨识报F0041错,编码器信号丢失
答:
品牌:
西门子
型号:
MM440
错误代码:F0041 错误类型:电动机参数自动检测故障 错误原因:电动机参数自动检测故障报警值=0:负载消失报警值=1:进行自动检测时已达到电流限制值的电平报警值=2:自动检测得出的定子电阻小于0.1(%)或大于100(%)报警值=3:自动检测得出的转子电阻小于0.1(%)或大于...
西门子MM440
系列
变频器
选择频率设定方式的参数是
答:
西门子MM440
系列
变频器
选择频率设定方式的参数是P1000,参数值看下图。
西门子MM440变频器
,频率给定方式,如果我修改P1300,设置成矢量控制方式...
答:
那么设置为V/F模式即可。如果负载时风机水泵类型的,那么设置为平方转矩类V/F模式较为合适。如果是恒转矩负载、提升类负载、或者调速的精度要求较高的调速场合下,那么适用矢量控制比较合适。另外,采用矢量控制时,需要
变频器
对电动机仔细的做一次电机辨识,才能更好的发挥矢量控制的功能。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜