77问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器440调速
西门子
MM
440变频器
通过压力传感器控制风机转速变频器需要修改哪些参数...
答:
第一步根据你的电机参数 对MM
440
快速调试下 第二步 调试PID的参数 关于输入和输出的审定 还是0-10V的标定等 有PID的调试资料 和需要调试那个 我上 六,PID 控制起参数 [P0003=3,P0004=22]允许PID投入 P2200 1 PID使能 PID设定值信号源 P2253 ...
西门子
MM
440变频器
,频率给定方式,如果我修改P1300,设置成矢量控制方式...
答:
那么设置为V/F模式即可。如果负载时风机水泵类型的,那么设置为平方转矩类V/F模式较为合适。如果是恒转矩负载、提升类负载、或者
调速
的精度要求较高的调速场合下,那么适用矢量控制比较合适。另外,采用矢量控制时,需要
变频器
对电动机仔细的做一次电机辨识,才能更好的发挥矢量控制的功能。
西门子440变频器
在运行中能改变参数吗,改变超频的参数,P1082和p2000...
答:
可以改,把你要设置的最大频率的值给p1082、p2000就行了
西门子变频器440
启动速度慢怎么回事
答:
变频器
的磁化时间设置长。磁化时间参数P0346,是根据电动机的数据自动进行计算的,并相当于电动机转子的时间常数,为了减小电动机的启动延时,可以修改一下参数。
用4-20ma控制
西门子
MM
440变频器
的参数设置
答:
电机的参数你对应电机铭牌自己输,命令源P700=2, P1000=7,频率来自模拟量输入2.对应
变频器
的端子10和11,再设置模拟量输入的类型,P756=2,0—20mA, P757=0, P758=0.0% P759=20 mA P760=100% 假如P2000=50Hz,不能超过电机的最大频率,输入是0ma 对应0HZ .20ma 对应50hz...
用
西门子
s7-300模拟量输出,来控制西门子mm
440变频器
,实现多速度
调速
,应 ...
答:
PLC这边要安装GSD文件 在STEP7 这边。
变频器
内部输入IO 的设置相关内容进行设置,数字量端子排控制
调速
或者模拟量控制调速 用STARTER进行组态,具体步骤请看相信操作手册。
西门子
M440
变频器
怎么调载波频率?
答:
MM
440变频器
载波频率参数是P1800。P1800——设定变频器功率开关的调制脉冲频率。这一脉冲频率每级可改变2kHz。最低的脉冲频率取决于P1082(最大频率)和P0310(电动机的额定频率)。电动机频率的最大值(P1082)限定为脉冲调制频率P1800。变频器 一、提高载波频率的影响 提高变频器的载波频率对运行的...
西门子
micomaster
440变频器
上升时间能不能调的,能调的范围是多少秒...
答:
能调!修改参数P1120(斜坡上升时间)的值就可以了,最小0S,默认10S,最大650S。
西门子变频器
M440如何调高载波频率
答:
进入参数表,首先将P0003设置成2。然后进入参数P1800,,即为调整载波频率的参数。默认为4,每级可改
变频
率2KHz。
西门子440变频器
可以用单相调试吗
答:
可以。
西门子
M440
变频器
是可以接入单相电源运行的,但是要选择合适的规格,西门子M440变频器有4种电源输入方式,分别为单相交流200~240V、三相交流200~240V、三相交流380~480V、三相交流500~600V,所以,如果变频器是单相电源输入规格的,输入电源接L和N。L接相线,N接中性线。广泛应用于物流系统、纺织工业...