用RS485实现通讯,现有一个485的公接头,五芯电缆,这 ...
答:
西门子
和变频器
的通信协议多种多样,如modbus、USS、DP等,但是都是通过
西门子PLC
上的485口进行通信,西门子的485口定义是3脚为A+,8脚为B-,所以你查看变频器的手册,看通讯接口是哪两个脚,对应连接在一起就可以了。可以接。先用电缆铜(铝)连接管将缆线连接,绝缘层用热缩套管。
西门子PLC怎么
通过440
变频器
调节速度?
答:
首先你要确定速度给定方式,就目前我所知道的有总线通讯、外部端子、面板。当然,就你的这个方案可能是总线通讯、外部端子了。如果是总线通讯,举个例,我用过的安川a1000的,si-p3卡profibus方式。给定一个速度字就行了,范围是0~5000,对应0~50hz。如果是外部端子,那么就是
plc的
模拟量输出接到
变频
...
西门子变频器
的状态字与控制字
怎么
写到
西门子plc
的db数据块里?_百度知 ...
答:
PLC与变频器怎么
通信呢?DP通信的话需要让DB块中的数据格式长度和变频器的通信字对应好。然后用SFC14 15或者直接读写地址都可以,注意
PLC和变频器
中数据高低位对应的问题。
...ABB变频器modbus通讯,
plc
上设置的站号要
和变频器
上的一样吗?_百度...
答:
你程序写的站号就是变频器站号,不一样
怎么
通信,
plc
是主站
和变频器
是从站号不一致。
关于罗克韦尔AB和
西门子
S7 关于
PLC
、
变频器
等硬件对比
答:
我厂选择方案是,大中型传动设备(不包括电机)用
西门子
的(其余公司不是技术力量不足就是产品不够稳定),中小型选用AB的。至于说硬件对比方面并不好比较,毕竟没有内部的详细图纸进行研究,而AB和西门子开发的产品并不是严格的同等级定位,比如说AB的POWERFLEX700S
变频器
,可拖带扩展的
PLC
模块,我在西门子...
西门子plc
sf红灯亮
怎么
办啊?
答:
中间DP从站上网络接头必须置“OFF”位置;如果ABB
变频器
没有通电,而你的硬件组态中包含作为DP从站的该变频器,那么S7-300PLC通电后,没有检测到ABB变频器,所以PLC上SF灯亮,而BF灯闪烁,这是正常现象;一般
PLC与
触摸屏之间采用MPI通信协议,可以
与PLC
之间连接在一起同时运行,可以采用无组态的MPI通信...
西门子变频器
用pn通讯和1500
plc
组态为什么找不到
答:
485通讯就2根线,具体是什么要根据你的硬件接口来说,有的就2个端子,注意分清楚哪个是发送哪个是接收就行了。你的3台
变频器
要并联,就是把所有变频器的发送端接在一起,所有接收端接在一起,然后将接在一起的变频器的发送端接到
PLC的
接收端,将接在一起的变频器的接收端接到PLC的发送端就行了...
西门子
70
变频器怎么
在
PLC
中读取电流、速度和频率?
答:
PPO2,4个PKW,6个PZD,
变频器
中设置状态字在第1个字中,速度实际值在第2第3个字中,电流和频率在第4和第5个字中。只用PZD的地址,可以不用PKW。其他PPO类似。
西门子PLC变频器
故障报警代码
答:
2. 故障报警A0702 西门子
变频器
G120的故障报警A0702的原因是与PROFIBUS的连接中断,解决方法为检查接头,电缆和PROFIBUS主站;3. 故障报警A0703 西门子变频器G120的故障报警A0703的原因是从PROFIBUS主站接受不到设定值或者设定值无效,解决方法为PROFIBUS主站的设定值,并将
西门子PLC的
CPU设置到运行状态;4. ...
西门子
1200
PLC
系统存储器位M1.2上电
怎么
不导通?
答:
1、不能单独删除CPU和机架,只能在网络视图或项目树中删除整个
PLC
站。删除硬件组件后,可以对硬件组态进行编译。2、你是想用那个alwayson么,则你在配置CPU的时候,系统和时钟存储那里,要打开对应的选项。选择设置系统存储器,就可以使用系统的状态了。3、
变频器
受到电磁干扰。变频器使用受污染的电源,...