77问答网
所有问题
当前搜索:
西门子V20故障复位
西门子v20
变频器M键无反应
答:
变频器控制按键失灵,有三种可能的因素,比较常见的是参数设置问题,在运行指令、频率指令等参数中,设置为控制面板无效,这是原因之一;之二就是控制面板自身的问题,控制面板损坏,可以更换控制面板试试;之三就是控制面板与变频器的通讯出现问题,比方说接触不良、断路等,可以把控制面板拔下来,再重新装...
西门子v20
变频器modbus通讯协议中40100的stw指的是什么?
答:
如图所示。STW是变频器控制字的寄存器,根据这个寄存器中不同的位,进行设置,使变频器运行。望采纳。。。
西门子v20
变频器p1120无法生效
答:
系统
故障
。在
西门子v20
变频器的简介下,p1120无法生效系统故障。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
西门子V20
变频器怎么接线?
答:
看你需要怎样使用,如果是最简单的定频控制,接入电源,接好电机线,接一个启动开关,就可以运行了。复杂的功能接线要复杂一些,具体的参考手册,网上很多,下载一本。
西门子V20
变频器端子控制启停,外部模拟量0一10伏控制频率,接线图和设置...
答:
西门子
官网下载https://www.industry.
siemens
.com.cn/drives/cn/zh/frequency-converter/ac-converter-new/SINAMICS-V/
v20
/Pages/Default.aspx,设置参数 1把调速方式设为外部模拟量控制,2把模拟量设成0-10V。
西门
门
v20
变频器a922
故障
怎么回事
答:
西门子变频器错误代码A922表示:负载太小或无负载。可能原因:看电机电缆和接线是否有问题,还有可能就是负载的电机功率太小。西门子变频器
故障
代码:http://www.con-star.com/support/support116.html
西门子V20
变频器调试:http://www.con-star.com/support/support127.html ...
求助
西门子
变频器
故障
代码F001,怎么解决?
答:
西门子
变频器报F001表示过电流。可能原因:电动机的功率与变频器的功率不对应,电动机的导线短路。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源...
西门子v20
变频器怎么返回主页面
答:
这个一般在说明书上有详细的说明,或者可以查看视频教程,也可以拨打客服电话。
西门子V20
变频器出来的相电压值是380V吗
答:
如果不考虑变频器本身的压降的情况下,即理想情况下,变频器的输出电压范围是:0~输入电压的。但实际上,变频器本身肯定是有压降的,尤其是在带满载情况下,这个压降最大。所以,工厂如果输入电压为400V的话,变频器最大输出电压接近380
V
(带满载时)。
西门子v20
变频用时间和密码能锁
答:
V20
的参数和MM420的一样,可以通过设置P0011,P0012,P0013等实现参数锁定