77问答网
所有问题
当前搜索:
西门子200plc外部接线图
西门子
S7-
200PLC
PPI编程电缆拨码开关在哪?大神们请指点
答:
如图所示,有拨码开关的是RS232-PPI,位置就在中间转换模块的侧面,USB-PPI是没有拨码开关的,以前电脑都带RS232,所以用RS232-PPI的居多,现在电脑基本都不带RS232,用的是USB-PPI。你用的估计就是USB-PPI。望采纳。。。
求
西门子PLC
222的CAD
接线图
答:
画图的方法都不对不标准不规范不符合国家电气制图规定,哪个老师教的?
接线图
没有,因为你自己编的程序,哪个知道你的程序怎么写的?I/O点的功能是什么。最后给你个提示:
西门子
官网可以下载
200PLC的
CAX(也就是CAD图)文件,包括全套的200PLC和模块的标准1:1尺寸图。
西门子
s7-
200
cpu226cn在
接线
时1L,2L,3L的作用是什么?应该怎么接它们...
答:
西门子
s7-
200
cpu有1L、2L、3L的s7-200cpu226cn是继电器输出的。1L、2L、3L是3个公共端,因为是继电器输出,所以既可以道接直流也可以接交流,1L、2L、3L也可以接不同的电压类型。例如,1L接220V,然后Q0.0~Q0.3可以直接带220V负载,同时2L接24V,然后Q0.4~Q1.0可以直接带24V负载,只要不超过...
西门子
S7-
200PLC
无法通信,端口无法打开或正在由另一个应用程序使用,怎 ...
答:
如图所示,这个接口选择的COM编号是电脑上没有的COM口编号,或者这个COM口被别的软件,比如串口助手,等软件占用了。就是提示端口无法打开或正在由另一个应用程序使用。将这个端口编号选择对了,选择电脑有的,且与
PLC
相连的COM口编号。关闭别的和串口相关的软件。望采纳。。。
西门子plc
224 输出电压多少伏的?输出端怎样
接线
?是不是1L端子得引入2...
答:
这得看
PLC的
类型,224一种是24VDC供电的,那种输出是采用晶体管的,只能输出DC24V,
接线
方式为,DC24V电源的正端接L+,负端接M,同时输出点Q0.X接到负载+,负载-接到DC24V电源负端。另一种是AC220V供电的,那种输出采用的是继电器,可以输出任意电压(不超过AC220V),包括无源接点,只是这些接点分别...
请教一个问题,
西门子PLC
-
200
,CPU226的,PLC型号: 6ES7 216-2BD23-0XB0...
答:
公共点1L接交流220V的火线,则Q0.0~Q0.3接通的时候,输出交流220V的火线,如果1L接24V的+,则Q0.0~Q0.3接通的时候,输出24V的+,后面的2L、3L、4L也一样。如果你的负载是交流220V的,可以这样做:1、火线接1L,Q0.0接220V的线圈一端,2、线圈的另一端接交流220V的零线。3、当Q0.0...
Io分配表如图所示 求
西门子PLC
s7200 224xp型号的
接线图
答:
图片
已经上传,这是原理图,你照着接吧
西门子PLC的接线
方法是怎么样的?
答:
1、
西门子PLC
是下面输入,上面输出。2、DC/DC/DC——PLC电源/输入电源/输出电源。3、输入端——M端为I点的公共端,即I点都是带的0V。按钮、接触器串连的是24V,接给
PLC的
是0V。4、输出端——L+端为Q点的公共端,即Q点都带24V。指示灯、中继器串连的是0V,接给PLC的是24V。5、24V电源...
西门子
s7
200plc
的输入怎样
接线
?我就做3个开关量输入,哪一个是公共端是...
答:
下面那一排是输入,所有的m短接,接到最后那个m,下面最后有个L+接开关的一端,最大可以带十几个点,开关的另一端接0.0,0.1,0.2就可以了,L+不能和M短接,通电短接开关,下排的灯会亮,
西门子PLC
s7-
200
新手,请教
答:
1)首先说明一下
PLC的
供电和
接线
问题:PLC一般有220vAC 和 24VDC 两种供电方式 。您选的
plc
是220v的直接将市电220v接入L1和N两个端子即可,必要的话,加电源滤波器,不加也行。CPU226AC/DC/RELAY 为14 输入/10 继电器 电源是:L1和N两个端子 输入:24VDC,有1M,2M,3M端子 输出:有1L 2L ...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜