77问答网
所有问题
当前搜索:
补风和正压送风的区别
空调室外机通风量会不会死机如何计算?有专门的软件吗?
答:
6、有的建筑设计人员在设计具有
正压送风的
防烟楼梯间吋,也顶部设置了0.8m2百叶窗,有此必要吗答:设置机械加压送风系统的防烟楼梯间,不应再设自然通风百叶窗。7、地下汽车库4000m2,设二个2000m2的防烟分区,每个防烟分区分别设置排烟风机。问消防
补风
风量如何计算?答:按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB...
为什么现代家庭装修需要新风系统
答:
根据调查,装修新房所使用的材料,以及室内使用的一些家具,它们所含有的甲醛发挥的时间会持续3到15年,并且甲醛的散发与温度等很多因素有关,所以谁也无法保证3到15年的时间会完全散发完。甲醛的主要危害表现为对皮肤粘膜的刺激作用,甲醛在室内达到一定浓度时,人就有不适感。大于0.08m³的甲醛...
去掉排风排压系统是否影响消防联功?
答:
正常排风系统与消防联动无关,消防排烟、
补风
、
正压送风
等系统受消防联动控制。
负压风机有哪些优点
答:
摘要:负压风机属于轴流风机,因为主要应用于负压式通风降温工程,而称之为负压风机。负压风机还应用于正压式水帘环保空调、
正压送风
、正压吹风等领域。负压风机工作时,要实现通风和降温两个步骤,通风主要依靠排气,降温主要依靠换气,具有质量好、环保、健康等优点。接下来就和小编一起来看看吧。负压风机的...
新风系统
与
空调
有什么区别
答:
通俗而言,新风系统是负责室内外换气的,空调是负责室内冷暖的,分工截然
不同
。现在有些空调也带有“新风”,但实际上是“假新风”。因为那是采用
正压送风
。如果室内压强达到一定程度,高于室外压强和风机静压,风就再也到不了室内。而新风系统则是在密闭的室内一侧,采用专业设备向室内送新风,再从另一侧...
什么是新风系统? 谁知道???
答:
带回风口但无法同室外空气交换,没有排风,因此新风在已成
正压的
区域难以送入,污浊空气不能迅速排出室外。无法解决新风换气问题。5、大型中央空调 可以设计新风、回风、排风、
送风
系统;但系统过于复杂,实际运行和操作的可实施性差;传统的正压设计方案,不利于污浊空气的排出;系统过于复杂,空调风管、...
新风系统的类型
答:
该新风系统的
送风
系统,但无须送风管道的连接,而排风管道一般安装于过道、卫生间等通常有吊顶的地方,基本上不额外占用空间。2、双向流新风系统双向流新风系统是基于机械式通风系统三大原则的中央机械式送、排风系统,并且是对单向流新风系统有效的补充。在双向流系统的设计中排风主机与室内排风口的位置...
超详细的防排烟设计中的难点问题?
答:
5m/s,自然
补风
口不宜大于3m/s。②.机械加压送风管道和用于机械排烟补风管道不宜穿过防火分区或其它火灾危险性较大房间,当必须穿越时,应在穿过处设置防火阀,加压送风管道防火阀的动作温度为70°C,补风管道防火阀的动作温度可为280°C。理解:在
送风风
速很大的情况下,即使环境温度较高,风道内温度也不可能达到70...
如何计算用多大的风量的轴流风机
答:
1、将系统总风量乘以1. 3~1. 5 的漏风系数,即可求得与之对应的风量,从而选择轴流风机。2、对于超高层建筑可同时计算两个着火层,如中间设避难层可分为2两个系统设置。3、根据问题提供的参数计算,风速约19m/s,每米管道阻力为可选T35-11-8型号轴流风机,风量34000m3/h,压力380Pa,转速1450r...
做消防烟感联动测试时,顶楼风机和本层风机哪个要开启
答:
日常平凡排风借助诱导风机诱导,日常平凡
送风
由车道天然进风。火灾时由消防控制中间按照烟感探量观测器旌旗灯号,控制关闭诱导风机,同时开启输风机器
补风
,当烟气温度达到280℃时,排烟风管上的排烟防火阀关闭,同时联锁关闭排烟风机。(2)地下室配电房内设置分体空调,日常平凡排风按1.5次/h换气。当排
风的
温度达到70...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉