自动喷水灭火系统
和水喷雾灭火系统的区别
答:
自动喷水灭火系统
和水喷雾灭火系统的区别为:1、自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置组件,以及管道、供水设施组成,水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头组成的;2、自动喷水灭火系统在火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温...
自动喷水灭火系统
的末端喷水压力是多少?
答:
2. 末端试水装置是用来模拟最不利条件下单个喷头放水的场景,以便检测整个系统的响应能力和可靠性。根据《
自动喷水灭火系统
设计规范》,每个报警阀的供水最不利处都应
设置
这样的装置。3. 试水装置的作用不仅仅是测试水流指示器、报警阀、压力开关和水力警铃的动作是否正常,还包括检查配水管道是否通畅以及...
自动喷水灭火系统
主要有几种类型
答:
一、
自动喷水灭火系统
分类:1、自动喷水灭火系统是这类灭火设施的总称。(1)按洒水喷头的型式不同,有闭式系统和开式系统之分;(2)按适用场所和工况不同,有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统、干湿式交替系统和闭式自动喷水—泡沫联用灭火系统等多种系统;开式系统也有雨淋系统和...
自动喷水灭火
的原理
答:
自动喷水灭火系统
的分类与组成 自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)、管道系统、供水设施等组成。 自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水...
自动
洒水
喷淋系统
对水压有要求吗?
答:
《
自动喷水灭火系统
设计规范》规定最不利点的喷头压力不低于0.05Mpa,如果要是高层建筑,那每一层的末端压力是不一样的。 自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制...
建设一栋低于24米的办公楼是否一定需要安装
自动喷水灭火系统
答:
看建筑面积,大于3000平米的需要设置。国家规范:8.5 自动灭火系统的设置场所 8.5.1 下列场所应
设置自动
灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用
自动喷水灭火系统
:1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、...
自动喷水灭火系统
的原理是什么?
答:
自动喷水灭火系统
的工作原理如下:1、火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在...
怎么关闭消防喷淋
自动喷淋系统
?
答:
关闭消防喷淋
自动喷淋
要去管井处,关闭信号阀(蝶阀或闸阀),再打开本层的末端放水阀排空管网的水,就可以更换喷头了。消防自喷打开后喷淋泵可以现场手动或远程关闭,但喷淋头是没法关闭的,因为喷头启动是破坏性的,需要更换。消防
喷淋系统灭火
效率很高,现在很多宾馆、大型商场、住宅等地方都安装了这种...
喷淋
消防泵
系统
的工作原理是怎样的
答:
不同类型的
自动喷水灭火系统
,其工作原理、控火效果等均有差异。因此,应根据
设置
场所的火灾特点、环境条件来确定自动喷水灭火系统的选型。一、湿式系统工作原理 湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热...
什么情况下的商住楼需要上
自动喷淋系统
?
答:
根据高层民用建筑设计防火规范 2005版要求:建筑高度超过50M或24M以上部分的任一楼层的建筑面积超过1500㎡的商住楼。还有就是一般居住楼则是一类为十九层(含十九)以上住宅。这个为纯住宅,不是商住楼的。你也可以查找规范 GB50045-95