自动喷水灭火系统
设计规范GB50084
答:
1.十层及十层以上的居住建筑(包括首层
设置
商业服务网点的住宅);2.建筑高度超过24m的公共建筑。本标准不适用于单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑以及高层建筑中的人民防空地下室。标准编号:GB 50084-2001 标准名称:
自动喷水灭火系统
设计规范(附条文说明)标准状态:现行 英文标题:Code ...
高层建筑的消防水池有效容积如何确定
答:
应分设成两个能独立使用的消防水池;5、供消防车取水的消防水池应
设置
取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时...
火灾报警
系统设置
的依据
答:
⑩ 电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房。[11]二类高层公共建筑内建筑面积大于50m2的可燃物品库房和建筑面积大于500m2的营业厅。[12]其他一类高层公共建筑。[13]
设置
机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用
自动喷水灭火系统
,固定消防水...
下列符合
自动喷水灭火系统
竣工验收要求有( )。
答:
【答案】:B、C、D 根据《
自动喷水灭火系统
施工及验收规范》8.0.8 管网验收应符合下列要求: 5 干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上
设置
压力开关开启预作用装置预作用系 统,其配水管道充水时间不宜大于 1min;雨淋系统和仅由水灾自动报警系统联动开启预作用装置 预作用系统,其配水管道充水时间不...
设
自动喷水灭火系统
时旅馆的疏散距离能增加吗
答:
正确答案:C 解析:建筑内
设置自动喷水灭火系统
时,安全疏散距离可按规定增加25%。
酒店
灭火系统
有哪些
答:
二、烟雾报警系统。酒店内部安装的烟雾报警器能够在检测到烟雾时及时发出警报,提醒人员注意火灾风险。这种系统对于预防火灾和及时发现火灾至关重要。烟雾报警器可以与
自动喷水灭火系统
联动,一旦报警即刻启动灭火程序。三、干粉灭火系统。部分酒店还会
设置
干粉灭火系统,主要应对特定场所如厨房等可能存在的火灾风险...
消防
系统
主要由什么组成
答:
2、系统完成的主要功能 消火栓系统管道中充满有压力的水,如系统有微量泄露,可以靠稳压泵或稳压罐来保持系统的水和压力。当火灾时,首先打开消火栓箱,按要求接好接口、水带,将水枪对准火源,打开消火栓阀门,水枪立即有水喷出,按下消火栓按钮时,通过消火栓启动消防泵向管道中供水。四、
自动喷水灭火系统
...
超市的
灭火
器应当怎样配置。
答:
结合经营品种可能引发的火灾类别,合理配置轻便灭火器材。营业区、库房等关键部位应配备ABC类灭火器材,且各配置点的间距不应超过20米。通常情况下,每10-25平方米配置一个灭火器。4. 商场、超市必须按照国家工程建筑消防技术标准,
设置
火灾自动报警系统、
自动喷水灭火系统
、防烟排烟设施等消防设施和器材。
超市的
灭火
器应当怎样配置。
答:
3超市应按照《建筑灭火器配置设计规范》的规定,结合经营品种的火灾类别,配置轻便灭火器材。营业区、库房等部位应配置ABC类灭火器材,且区内灭火器材配置点的间距不应大于20m。一般10-25平方一个灭火器。商尝超市应当依照国家工程建筑消防技术标准的规定
设置
火灾自动报警系统、
自动喷水灭火系统
、防、排烟设施...
怎样安装消防
自动喷淋
?
答:
\x0d\x0a(3)水压试验压力按设计规定执行,自动喷水灭水系统,消防管道试验压力为工作\x0d\x0a压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa。 \x0d\x0a(4)
自动喷水灭火系统
管道水压强度试验的测试点在管网系统最低点,注水时,应\x0d\x0a将管网内空气排净,并缓慢升压,达到试验压力后,稳压...