绝缘电阻值多少是正常的
多大
电阻值才算绝缘
答:
一般情况下,新装或大修后的低压不应低于100MΩ;运行中的低压线路与设备,其
绝缘电阻
不应低于3MΩ/V;在潮湿场合下的设备与线路,其绝缘电阻不应低于2.5MΩ/V;控制线中的绝缘电阻一般不应低于1MΩ,而高压线路与设备的绝缘电阻一般不应低于1000MΩ。
电线
绝缘电阻多少正常
答:
1.用绝缘摇表摇测,一般10兆欧以上为良好,当然越大越好。2.万用表测量电线对地
绝缘电阻值
一般最小5兆欧以上,因为万用表表内电源一般都是9V叠层电池,击穿能力差。电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。
绝缘电阻
检测标准是
多少
?
答:
高压:6KV以上高压设备电气设备绝缘电阻检测标准,是根据设备电压电机来判定设备绝缘值。即1KV电压等级是
绝缘值为
1MΩ,那么,6KV设备绝缘电阻≥6MΩ为合格,同理10KV设备绝缘电阻≥10MΩ为合格。影响因素:一般材料的
绝缘电阻值
随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体...
用万用表测试电线
绝缘电阻值
标准再小几欧姆
答:
用万用表测量电线对地
绝缘电阻值
一般最小5兆欧以上(经验值),因为万用表表内电源一般都是9V叠层电池,击穿能力差。最好使用兆欧表,一般电缆用低压兆欧表(500V),测的对地绝缘大于等于0.5兆欧以上就算
正常
。
电缆
绝缘电阻值多少为
标准
答:
一般情况下,电力电缆的
绝缘电阻
3KV:300MΩ-750MΩ,6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ,20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ,最低不能低于400MΩ。电缆分为控制电缆、电力电缆,国家制造规定,电力电缆VV22-1或1000伏电缆规定20度时为36.7兆欧,是说每1000米长度电缆在20度时为36.7兆欧。1kv以上的动力电缆...
电器的
绝缘电阻
一般要求多大?电压要求
多少
来测试出来结果?求教高手!_百...
答:
最低0.5M,
数值
越大越好 ! fengling198010 | 发布于2011-08-20 举报| 评论 0 0 为您推荐: 220v
绝缘电阻多少
合格 绝缘电阻表 绝缘电阻测试仪 绝缘电阻 电压选择 绝缘和电压
绝缘电阻是
什么 绝缘电阻45GΩ 对地绝缘电阻 电梯电器绝缘电阻 电阻单位 其他...
绝缘电阻是多少
兆欧
正常
?
答:
一般材料的
绝缘电阻值
随环境温湿度的升高而减小,相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。绝缘电阻影响因素 环境温湿度:相对而言,表面电阻对环境湿度比较敏感,而体电阻则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,...
交流
电阻
越大和
绝缘
有什么关系吗
答:
两者没有直接的关系。
绝缘电阻
通常是用绝缘电阻测试仪也叫兆欧表来测试。一般来说绝缘电阻越大说明绝缘性能越好。下面是一些常见的各类电气设备和配电线路的绝缘电阻要求,分别是:1.一般低压电力线路和照明线路,要求绝缘电地不低于0.5MΩ。2.农村每户线路绝缘电阻,晴天不宜小于0.5MΩ,雨天不宜...
请问 电气
绝缘电阻的
:相间,相对零,相对地,零对地,的安全(
正常
)
阻值
应该...
答:
但是这样的绝缘阻值我做电工这么多年都没有遇见过,500V以上的用电设备低于10MΩ的。国际电工委员会(IEC)标准规定测量带电部件与壳体之间的绝缘电阻时,基本绝缘条件的
绝缘电阻值
不应小于2MΩ;加强绝缘条件的绝缘电阻值不应小于7MΩ;Ⅱ类电器的带电部件和仅用基本绝缘与带电部件隔离的金属部件之间,...
电缆的
绝缘电阻值
是
多少才算
合格?
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其
绝缘电阻值
不应低于400MΩ。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L 式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ...