77问答网
所有问题
当前搜索:
给排水流量压力计算软件
怎样
计算
管道的
流量
和流速
答:
H=(v^2*L)/(C^2*R), 其中H为水头,可以由
压力
换算, L是管的长度, v是管道出流的流速。R是水力半径R=管道断面面积/内壁周长=r/2, C是谢才系数C=R^(1/6)/n,
流量
,也可以用重量来表示。水在物理常识中非常奇妙,容积与质量换算非常方便,常常两者混用,如:1方(m³)就是1...
供水设备
流量
和扬程是怎么
计算
?
答:
小区市所需
水压力
H=67米,减去市政管道压力0.15MPa=15米 最终设备所需扬程为H=67-15米=52米,取整扬程=60米 3.验证水量是否高于市政供水量 按照GB50015-2003《国家建筑
给排水
设计规范》要求,生活给水管道的水流速取1.0-1.5m/s,此处去V=1.2m/s 故市政管道
流量
Q=πr×r×V=3.14×0.125...
谢才公式是什么呢?
答:
谢才公式是:Q = C × A × ^n × ε。谢才公式是一个描述流体在管道中流动时
流量
与管道水头损失之间关系的公式。这个公式广泛应用于水利工程、
给排水
工程等领域,用于
计算
管道的流量或
压力
损失。接下来对公式中的各项进行 1. Q 代表流量,即单位时间内通过管道某一点的流体体积或质量。它是设计...
给排水
预算定额要怎么
计算
?
答:
2.确定消火栓口径、水枪口径、水带口径、水带长度和材质;3.查表或
计算
确定实际出水量(qxh)和水枪口所需水压(Hq);4.平面布置立管,校核消火栓的间距;5.绘制系统的计算草图;包括:管道、消火栓、水泵结合器、消防水池、消防水泵、消防水箱。6.计算最不利点消火栓口所需水压Hxh;7.分配立管
流量
,...
消防喷淋头
流量计算
公式
答:
5. 喷淋头的布置间距应根据场所的危险等级和建筑物实际情况确定。喷头数量、喷头所需的
压力
和
流量
、喷淋管的长度等因素共同决定消防喷淋泵的型号。6. XBD消防喷淋泵组主要用于消防系统管道增压送水,也可应用于工业和城市
给排水
、高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷...
(建筑
给排水
)及水力
计算
中1000i和v值代表什么
答:
i代表单位管长(1米)上的水头损失,1000i代表1000米管长上的水头损失。v值代表管道的断面平均流速,单位为m/s。在
给排水
中有许多规定的表示,一般用“H”代表泵的扬程;“Q”代表
流量
;“V”代表流速,单位一般是m/s;“i”代表水力坡降,即表示,每米管长
水流
过时产生的
压力
降,1000i表示1000米...
高层楼房二次供水
计算
什么
算压力
答:
一般按楼层总高度来
计算压力
比如总高度为50米的楼房,直接供水设计水泵泵压力为0.7Mpa左右 变频接力供水可根据进水压力的最低值加上水泵压力设计值0.8Mpa左右。《
给排水
规范》中规定供水压力:一层(平房)0.1MPa,二层加0.02MPa,三层到六层每层加0.04MPa,所以市政保证六层有合格的水,那么压力就...
直径90的管1公斤
压力流量
是多少
答:
Π-圆周率(3.1416)代入你给出的条件 如果是干管 Q1=2002X3.1416X1.5/4000=47.124升/秒≈169吨/小时 如果是支管 Q2=2002X3.1416X1/4000=31.416升/秒≈113吨/小时 这个公式在一般情况下是可以使用的。如果你想再做进一步的了解,可以参考有关的
给排水
设计手册。祝工作顺利 注意:上文中...
小议高层建筑
给排水
消防设计?
答:
第二,水灭火系统配水管入口的减压设计:一方面要考虑建筑的高度和水力的损失,另一方面应在自动喷水灭火系统平面布置后,进行水泵扬程的
计算
校核,以此确定入口处的
压力
,进行减压设计。 第三,火系统末端试水装置的设置:首先根据相关的设计要求,按照试水接头出水口的
流量
系数确定自喷末端试水装置的型号,其次在确定型号之后,将...
给排水
中给水设计秒
流量
是什么意思啊?
答:
给排水
中给水设计秒流量是按各种概率方法推算,在用水过程中流量最大的5秒钟内的平均流量作为
流量计算
的依据,此流量即为设计秒流量。设计秒流量一般是选管道的时候用,住宅的泵的选型及管道的管径选择均是用设计秒流量的。最高时用水量,一般是在办公楼或商业楼的泵的选型的时候用到,设计的时候一般...