77问答网
所有问题
当前搜索:
空调供回水温度
空调
冷冻水的
供回水
温差一般不应小于多少℃
答:
风机盘管进出风温差一般也是5度,若是直接走冷媒的氟机,一般正常温差是11度。但是由于施工选型影响,风机的静压选择过小,使很多盘管的进出风温差会大于5度,若盘管的进出风温差小于3度,则不正常了。中央
空调
冷冻水的
温度
,每提升一度,会省很多电,但是具体能省多少呢?厂家基本没有给出数据,...
为什么中央
空调
是7/12℃
供回水
答:
7℃是冷冻水供水温度的最低标准。也就是说,在整个供冷季,都要保证
空调
冷冻水的供水温度不得高于7℃。12度回水的原因分析:
回水温度
设为12度,是考虑到风机盘管及其它末端设备的特性。当供水温度为7度,而回水温度设为12度,也就是
供回水
温差为5度时,水泵以及系统的能耗与末端设 备的换热效率...
中央
空调
进出水
温度
是多少
答:
中央
空调
进水
温度
是7℃,出水温度12℃。从节能的角度考虑要适当提高冷冻水温度、降低冷凝水温度。冷冻水温度的调试要保证和末端装置所要求或所设定的最低温度之间有8-10度的温差。7-10度,7-15度,说的都对;若按出水15度调试,那末端出风也就在24左右。
中央
空调
水
温度
42度正常吗
答:
中央空调水温度42度正常。中央
空调供回水温度
一般是机器调试时设定好的,小机器,模块机器是设定45度出水,供会水温差是7度,出现供水高于设定,回水低于设定,会出现水量不足等报警。
中央
空调
冷水机组
供回水温度
为什么要设计为7度
答:
大多设计都是把
供回水温度
差设置成5℃而不是7℃,比如标准制冷工况条件下设计条件是供水温度7℃,回水温度12℃。确实是按照供回水7℃温度差来设计的,说明是为了满足使用侧的实际使用需求,且供回水设计温差变大之后也有利于主机降低启停频次。
运行中的中央
空调
冷冻水的
温度
是几多,温差为几多最合适。
答:
冷水供水
温度
5~9度,一般取7度;
供回水
温差5~10度,一般取5度
空调
系统冷冻水
供回水温度
为什么大都采用7/12C
答:
这个只是目前国家标准所规定的工况条件。在7度供水时候,室内换热末端在标准冷冻水流量下的出风
温度
大概在15度以下,与其它类型的
空调
产品就基本一致了。且这个数值并不是一成不变的,比如美国ARI标准所规定的供水温度就是6.7度,而不是7度。
中央
空调
冷冻水
供回水温度
相差10度怎么办
答:
加大冷冻水的水流量。温差一般在5度以下,温差大的话可以加大冷冻水的水流量。首先对水系统排空气,接着拆水泵的过滤器,清除脏堵物。如果温差还大的话请确认冷冻水泵选项是否合理(一般选型为机组蒸发器流量乘以1.2倍),最后的可能就是冷媒少了。
中央
空调
制热
供回水温度
规范为多少?
答:
制热供水45度,
回水
35度以上。
冷水机组:冷冻水供/
回水温度
7℃/12℃什么意思???
答:
1、冷水机组 中央
空调
的“制冷源”,“心脏”,通往各个房间循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“冷却水”。2、外部热交换系统 冷冻水循环系统:由冷冻泵,冷冻水管道组成。从冷水机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道, 在房间内进行热交换,带走房间内热量,房间内的
温度
下降。3、冷却水...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
空调主机出水温度和回水温度
空调回水温度多少度达标
中央空调回水温度多少正确
空调机组回水温度多少正常
水机空调进水回水温度多少
水机空调回水水温度应调多少
空调进水和回水温差多少
冷库供水回水温度标准
空调系统三根水管怎么区分