77问答网
所有问题
当前搜索:
砌体填充墙验收
...
验收
规范2011中为什么将老
砌体
规范9.1.5条
填充墙
底部200mm高普通砖...
答:
9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土
砌块砌筑
墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。【 条文说明 】 经多年的工程实践,当采用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土
填充墙
施工时, 除多水房间外,可不需要在墙底部另砌烧结普通砖或多孔砖、...
填充墙砌体
底部
砌筑
要求有哪些
答:
根据《
砌体验收
规范》(GB50203-2002)中9.15条规定: 用轻骨料砼小型空心砌块或蒸压加气砼
砌块砌筑
墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通砼小型空心砌块,或现浇砼坎台等,其高度不应小于200mm。
加气混凝土
砌块填充墙
工艺流程及施工要点?
答:
加气混凝土
砌块填充墙
工艺流程及施工要点有哪些呢?下面中达咨询招投标老师为你解答以供参考。工艺流程:弹墙线→立皮数杆→确定组砌方法→砌块浇水→拌制砂浆→排砌块→砌
砌块墙
→浇筑圈梁、构造柱等砼构件→
验收
。施工要点:(1)结构经验收合格后,根据基础或楼层中的控制轴线,事先测放出墙体的轴线...
砌体填充墙
有关问题
答:
1、第4.6条,
砌筑填充墙
的时间必须等到该承重结构
验收
合格后方可进行。其理由很简单:如果该
墙体砌筑
在“不合格”的承重结构上,不就“势必”因质量不合格的质量事故,甚至安全事故。2、第4.6条,填充墙砌筑完成后,填充墙与侧面的承重结构(柱或承重墙)之间的缝隙,需要等到该填充墙砌筑完成14天后...
填充墙
检验批容量怎么填写
答:
容量不大于250立方。根据实际工程量填写,不得超过250立方,
填充墙砌体
检验批质量
验收
记录的检验批容量按砌体体积填写。
填充墙砌体
工程检验批质量
验收
记录和砌体配筋隐蔽检查记录两者之间时 ...
答:
砌体
配筋隐蔽
验收
在前,砌体工程检验批质量验收在后。子分部在前,分部在后。
填充墙砌体
施工规范有哪些
答:
(6)每层承重墙最上一皮砖、梁或梁垫下面的砖应用丁砖
砌筑
。梁底
填充墙
,留空隙≥7d后,补砌挤紧。 (7)
砌体
相邻工作段的高度差,不得超过一个楼层的高度,也不宜大于4m。(8)设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,应先绑扎钢筋,而后砌砖墙,最后浇筑混凝土。构造柱与墙体的...
一层的
填充墙
做了三天,那检验批要做几个,试块是做三组的,
答:
填充墙
施工属于
砌体
工程,根据《砌体工程施工质量
验收
规范》GB50203-2002 第3.0.13条:“分项工程的验收应在检验批验收合格的基础上进行。检验批的确定可根据施工段划分”这里施工段可以指为楼层,或者是以伸缩缝为界进行划分。如果楼层面积不是很大,那么可以以一层为一个检验批,而不是按照施工的天数...
砖
砌体
工程检验批质量
验收
记录怎么填写?
答:
填充墙砌体
工程检验批质量
验收
记录表GB50203-2002020304 单位(子单位)工程名称XX花园5#楼分部(子分部)工程名称主体结构分部验收部分3层施工单位XXXX建筑公司项目经理XXX分包单位/分包项目经理/施工执行标准名称及编号《砌体工程施工质量验收规范》GB50203--2002施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监...
房建
砌体
结构中
填充墙
平整度如何检查?有什么要求?
答:
按
砌体验收
规范