77问答网
所有问题
当前搜索:
直流馈电单元的作用
直流
屏选型要求
答:
2、直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、
直流馈电单元
、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。主要应用于电力系统中小型发电厂、水电站、各类变电站,和其他使用直流设备的用户(如石化、矿山、铁路等),适用于开关分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明等场合。
合并
单元
智能终端装置电源和控制电源在
直流馈电
屏上要独立用空开_百度...
答:
在
直流馈电
屏上,合并
单元
智能终端装置电源和控制电源应该独立使用空开。由于合并单元智能终端装置电源和控制电源具有不同的功率和功率需求,将它们分别独立使用空开可以更好地保证电力的供应和控制的稳定性。这样也有利于维护和管理,方便快捷。
变电所内
直流
屏
的作用
及设备清单?
答:
电池柜顾名思义就是用来放蓄电池的,在现场您会看到一排排的蓄电池被放在里面,
馈
出柜当然是用来给各个控制回路(比如断路器的操作电源回路、信号回路、事故影响回路、等等)送电的
单元
柜,柜内主要的设备就是小母排个空气断路器了(空开),有高级的可能有电源管理模块 ...
直流
屏充电模块显示0.00V/A是什么意思?
答:
直流
屏充电模块显示0.00v/A说明该情况下手机充电模块的无法充电,充电出现故障。
变频器报警
馈电
或功率
单元
未就绪是什么意思?
答:
整流
单元
或功率单元未就绪的意思是:
馈电
或功率单元在接到内部的接通指令后,没有反馈已接通的信息给到变频器的大脑(dsp)。可能原因:1、 监控时间太短。2、
直流
母线电压不存在。3、组件所属的整流单元或者驱动有故障。解决方案:1、确保直流母线电压供给。2、检查直流母线排、使能整流单元。3、更换组件...
真心求教,下面
直流
充
馈电
屏接线怎么看?看不懂走向啊
答:
别说这么复杂的电屏,就是简单的也需要原理图和接线图花力气才能读懂。若没有图纸,别说你看不懂,就是有经验的电气工程师,也需要若干天猫在现场一根线一根线地检查、绘图,若干天才能搞清楚。所以建议你找一找电气图纸,好好研究一下。
电话机的原理是什么?
答:
电话通信是通过声能与电能相互转换、并利用“电”这个媒介来传输语言的一种通信技术。两个用户要进行通信,最简单的形式就是将两部电话机用一对线路连接起来。a)当发话者拿起电话机对着送话器讲话时,声带的振动激励空气振动,形成声波。b)声波
作用
于送话器上,使之产生电流,称为话音电流。c)话音电流...
牵引变电所
直流馈电
回路故障原因
答:
牵引变电所
直流馈电
回路故障有正负控短路、直流接地、控制回路接触不良等。原因可能存在下列情况:1、控制回路中有导线外绝缘破损接地;2、交直流混线时,N线接入正或负控回路中;3、整流模块内部有短路故障;4、户外控制箱或机构箱因渗水造成端子排锈蚀引起接触不良;5、直流馈出开关本体故障或内部脱扣但...
高压开关
直流
操作电源柜运行中报
馈电
屏通讯中断和充电屏通讯中断,同 ...
答:
应该是
馈电
屏和充电屏到后台监视系统(或机柜监视系统)的通讯回路出现故障;应该检查后台监视系统(或机柜监视系统)通讯回路的电源供电情况和接口接触情况,出现两种同样的故障显示,可能是通讯回路的故障。