77问答网
所有问题
当前搜索:
电脑如何直接连接ABB变频器
abb变频器
参数设置
答:
03.20
变频器
最后一次故障的代码 LAST FLT)4. 按ENTER确认并返回实际信号显示模式; (取消
直接
按ACT)二、上传和下载 如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312操作面板上:1. 激活可选设备的通讯 确认98.02 COMM.MODULE LINK设定为FIELDBUS 98.07 COMM PROFILE 设定为
ABB
DRIVES 2. 按LOC/REM切换...
abb变频器
acs550
如何
自学习功能
答:
abb变频器
acs550自学习功能方法:1、
接
好增量编码器信号线。2、给电机脱轴,电机做旋转自学习需要空载。3、设置参数,99组参数,设置好电机电流、转速、功率等额定参数,注意99.10要设为STANDARD。在面板上切换到本地控制,然后按下启动按钮,电机开始自学习。
西门子PLC300与
ABB变频器
通讯
连接
问题
答:
采用模拟量调速,DI/DO控制方向或者其它功能吧,至于程序,那就看你个人了想实现啥功能了
恒压供水控制器和
ABB变频器
的接线
答:
按
ABB
标准宏接线:恒压供水控制器的DC0-10V端子
接
到
变频器
的AI1端子 。恒压供水控制器的信号公共点2端子接到变频器的3号AGND端子 。恒压供水控制器的正转运行端子接到变频器的DI1端子 。恒压供水控制器的信号公共点1端子接到变频器的+24V端子 将变频器的GND端子与DCOM端子短接。恒压供水控制器是...
如何
使用
ABB变频器
实现阶梯调速呢,急用,万分感谢!!!
答:
四段速,每次按定制的流程提速。有两种方法解决:1.采用DriveAP编程,利用
变频器
的编程功能,使用功能块方式编程,将你的启动流程像编PLC程序一样写到变频器中。此方法需要学习DriveAP,但是很简单。2.采用外部电气元件(延时继电器)组成控制逻辑,通过变频器的多段速功能实现。
ABB变频器如何
通过端子控制启动和停止?
答:
ABB变频器
允许多种控制方式,其中之一就是通过端子来控制启动、停止以及方向等功能。如果你希望通过端子控制启动和停止,你需要配置相关的参数。以下是一些基本的步骤和参数说明,但请注意这只是一般性的指导,你可能需要根据你的具体型号进行调整:1. **控制位置选择 (Control Location Selection)**:- 参数...
ABB变频器
acs800
如何
用利用面板调速。
答:
当然不会停了,随着给定变化才叫调速呀。方法如下:1.按ACT键。2.按REF键。3.按双箭头(一次10转)或单箭头(一次0.1转)设置给定值(转速,频率,或转矩),随着给定值的增减,电机转速会发生改变。4.按enter键,保存设定值。5下次启动时会
直接
到上次保存的速度值。
ABB变频器如何
用端子控制启停?
答:
ABB变频器
出现故障时,首先要检查电源是否接通,并确保所有连接线,包括电源线、控制信号线和传感器线等,都连接牢固。2. 查看故障代码:ABB变频器故障时会显示相应的代码。在复位之前,记录下故障代码,并查阅相关手册以了解故障原因和解决方法。3. 采取解决措施:根据手册指导,采取...
abb变频器
运行中总是重新建立
连接
答:
可能是面板接触不好,或者主板的网口底座被拔松了 。