77问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器二次侧额定电压为多少伏
电流互感器二次侧
开路
电压
如何计算
答:
电流互感器二次侧
开路时,互感器成空载运行,此时,一次侧线路电流全部成为励磁电流,使铁心内的磁通密度比
额定
情况增加很多,一方面使二次侧感应出很高的
电压
,可能使绝缘击穿,同时对测量人员也很危险;另一方面,铁耗会大大增加,使铁心过热,影响电流互感器的性能,甚至烧坏互感器。下面来分析一只1200/5A...
电流互感器
的
二次侧额定
电流为(),使用时要注意二次侧不能()。
答:
由于这些电流线圈阻抗很小,所以
电流互感器
在工作时
二次侧
接近于短路状况,二次线圈的
额定电流
一般为5A。电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,因开路时铁芯由于磁通剧增而过热,同时使二次线圈感应出危险的高
电压
,其电压可达几千伏甚至更高,严重威胁人身和设备安全。电流互感器的作用:电流互感器在...
如何选择
电流互感器
的主要技术参数
答:
电流互感器
的
二次
回路分为测量回路和保护回路。它的主要技术规范的选择方法如下所述。1) 额定一次电压,由所在系统的
标称电压
确定。可以选用高电压等级的电流互感器在低电压等级的系统中使用,如选用10kv的电流互感器在6kv系统中使用。2) 额定一次电流,按照GB1208规定的
额定电流
等级选用。如果一次电流不...
如何选择
电流互感器
的主要技术参数
答:
电流互感器
的
二次
回路分为测量回路和保护回路。它的主要技术规范的选择方法如下所述。1) 额定一次电压,由所在系统的
标称电压
确定。可以选用高电压等级的电流互感器在低电压等级的系统中使用,如选用10kv的电流互感器在6kv系统中使用。2) 额定一次电流,按照GB1208规定的
额定电流
等级选用。如果一次电流不...
电流互感器二次额定电流是多少
?
答:
电流互感器容量的意思是:额定二次电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率。额定容量可以用视在功率
V
.A表示,也可以用二次额定负荷阻抗Ω表示。电流互感器容量等于二次
额定电流
的平方乘负载阻抗。
电流互感器二次额定
容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定
二次侧
负载...
电流互感器二次
负荷是什么意思?
答:
电流互感器
容量的意思是:
额定二次
电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率。额定容量可以用视在功率
V
.A表示,也可以用二次额定负荷阻抗Ω表示。电流互感器容量
等于二次额定电流
的平方乘负载阻抗。一次额定电流:允许通过电流互感器一次绕组的用电负荷电流。用于电力系统的电流互感器一次
额定电流为
5~25000A...
电流互感器二次侧额定
电流
是多少
答:
1、电力计量电流互感器的二次侧,
额定电流
最大为5A 。 2、以常用的 150 / 5
电流互感器为
例:一次侧最大电流为150 A ,对应的
二次侧额定
电流最大是5 A 。
电流互感器二次侧
开路有什么区别?
答:
1.
电流互感器二次侧
开路导致二次回路中断,电流互感器无法正常工作,无法提供准确的二次电流输出。这会导致保护装置无法正常运行,影响系统的过流保护或者其他保护功能的可靠性。2. 在电网中,如果电流互感器二次侧开路,会导致二次回路上产生位移
电压
,从而可能造成测量误差,影响系统的稳定性和运行精度...
电压互感器
的容量是指?
答:
问题五:电压互感器铭牌上几个容量有什么含义 就是在精度不同或者二次电压不同时输出的容量也不一样的。问题六:电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率对还是错 电压
互感器二次侧电压为
100
V
,是根据继电保护来选择的,电压互感器二次侧电压常用的就是100V和100/根3 ,一般情况下互感...
磁平衡
电流互感器
的工作原理?类似零序互感器吗?
答:
在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定
电流互感器
的
二次额定为
5A我国规定电流互感器的二次额定为5A),另外线路上的
电压
都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用,电流互感器就是升压(降流)变压器. 它是电力系统中测量仪表、继电...
<涓婁竴椤