77问答网
所有问题
当前搜索:
电梯无线五方通话杂音
日立
电梯
GVF-2,电梯一运行
五方通话
就响,怎么解决?
答:
干扰了呗 换随行电缆的备用线
电梯五方通话
声音小而且过一会会自己响
答:
声音小一般找电源和线路原因:电源电力低 、线路过长、线径太小 自己响:话机本身有问题机会大
电梯五方通话
后电梯内电话总有
杂音
如何解决
答:
如果电话没有问题,就是
通话
距离远,或通讯电缆、电源电压低的问题。
总线制
五方
对讲主机声音低,有
杂音
,是什么原因
答:
在使用对讲机时如果没有声音,或者声音很小,首先应该检查一下电池电压是否充足,如果电池是正常的,接下来再检查一下接收机和其它对讲机的收发频率,与亚音值的设置是否相同。如果以上检查都没有问题,那么则有可能是对讲机自身的零部件出了故障。在使用对讲机时如果没有声音,或者声音很小,首先应该检查一...
电梯
里的听筒一直响,怎么关上
答:
1、先把这个一直有响声的听筒拿到正常的
电梯
里试用一下,如果也是一直有响声,则判断该听筒 坏了,更换新的(或修理),如果该听筒正常,进行下一步检查。2、逐一摘除该对讲系统内的每一部接、
通话
器(如机房内、轿顶内、地坑内、值班室内的话机),摘到某一个系统故障消失,则故障就在此,摘除该...
三菱
电梯
轿内
五方通话
提示音怎么关
答:
三菱
电梯
轿内
五方通话
提示音根据查询相关显示安装在轿厢内护板后侧。电梯里面选楼层按钮的那一块金属板后侧,喇叭上有音量旋钮及拨码。可以降低音量或者拨动拨码,取消此功能。
电梯五方
对讲监控主机
噪音
大怎么处理,听不到说话,急呀
答:
电梯五方
对讲监控主机
噪音
大怎么处理,听不到说话,急呀首先先确认是否每台电梯都是同样问题,如果每台电梯都是同样问题,可能是主机喇叭有问题 ; 第二如果是个别电梯跟主机对讲出现这个问题,首先检查轿厢
通话
器,
电梯五方
对讲监控室机房对讲主机一直响铃是什么问题?
答:
要么是线接错了,要么是主机有故障,或者是一致性不够好.还有一种可能是,由于各台
电梯
到监控室的距离不同,因此导致不同的线路长度产生的信号,让主机产生了误触发.你说的这种情况其实可以采用
无线
的对讲系统,或者是机房到井道采用有线,而机房到监控室采用无线的结合方式,这样的话一来免除了繁琐的布线问题...
电梯五方通话
全部都声音特别小,共89台电梯,三菱电梯控制柜电话电压2...
答:
这个情况99%是接线汇总点出现生锈阻值变大引起的
电梯五方通话
两头声音小 线路有许多接头并接 是这个并接的原因导致声音...
答:
线路长、线径小、接头多电阻大 这些是影响声音大小的因素 两端均加装电源试一下