77问答网
所有问题
当前搜索:
电柜变频器
动力柜是
配电柜
吗?
答:
配电柜
是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。动力柜是指给整台机器的正常运转提供动力的电气控制柜组合,有接触器、
变频器
、高压柜...
ABB
变频器
ACS510 要在
配电柜
上用按钮起动,频率恒速20Hz,带滚桶电机...
答:
主回路不用说了吧 9902=ABB标准宏 9905---9909电机名牌参数 接线在说明书40页 短接11和12,10和13做启动停止 其他不需要就不接 2007=20 2202=30 2203=30 就行了
...32型直流电机,现在
电柜
有问题,想换直流
变频器
使用,有和这个电机配的...
答:
直流电压没有频率,所以也没有什么直流
变频器
,直流电机调速用的是一般调电压或调脉冲宽度等等。
变频
低水位报警怎么处理?
答:
1、
变频器
故障:变频器出现故障时,变频器红灯报警亮,可参考变频器说明书,查看故障代码,分析故障原因。2、“缺水”故障:系统将停止工作,控制柜显示无水故障,但一旦无水故障信号消失,系统自动恢复工作,lr系统将通过
电柜
面板上的光报警元件来进行指示。3、“空”故障:是由对应的电机断路器(空气...
电控箱,电控柜,
配电柜
,配电箱这些有什么区别?
答:
电控箱、电控柜内除了安装上述电气元器件之外,还会安装中间继电器、时间继电器、控制按钮、指示灯、转换开关及其他功能的开关和控制设备,有的甚至将
变频器
、PLC、单片机、I/O转换器件、交直流变压稳压器等安装在电控箱、电控柜里面,个别还会将温度、压力、流量的显示仪表安装在电控箱、电控柜上面。
三相
变频器
能用于家用电器上吗
答:
能。
变频器
完全可以将220V的家用电变为380V工业电,用于驱动三相异步电动机。 输出的是可调频率和电压的模拟正弦波三相交流电,不是标准的正弦波,通常只能用在控制三相异步电动机,可以通过改变变频器的输出频率来调整电机的转速,不能接在单相负载上使用。变频器主电路普遍采用交-直-交的工作模式,就是...
低压
配电柜
中电抗器与热继电器的顺序
答:
一般 电抗接在
变频器
的进线端和出线端 目的在于减少变频器对电机及其他设备的谐波干扰~而变频器本身有保护功能 一般不与热继电器连接 也就是说 电抗和热继电器一般不同时存在一条主回路里 那么如果一定要接在一起 我建议任何电器元件都有谐波干扰的可能 电抗的存在就是为了减小干扰所以建议顺序是 断路器...
...中继,接触器,
变频器
怎样控制电机,就是整个
电柜
的控制系统
答:
中继的线圈接在PLC的输出点上。这样PLC输出使能信号,中继的线圈得电,触点闭合,然后接触器的线圈得电,接触器的触点得电,这样伺服放大器就有电了。伺服电机也就转了。这是最简单的私服控制回路。如果你的伺服放大器需要额外的使能信号的话,那还要加额外的中继和PLC输出点。
变频器
,暂时没想到怎么用...
防止
变频器
干扰应采取哪些措施
答:
(b)其它机电设备的地线中,保护接地和工作接地应分开单独设接地极,并最后汇入
配电柜
的电气接地点。控制信号的屏蔽地和主电路导线的屏蔽地也应分开单独设接地极,并最后汇入配电柜的电气接地点。3、屏蔽干扰源:屏蔽干扰源是抑制干扰的很有效的方法。通常
变频器
本身用铁壳屏蔽,可以不让其电磁干扰泄露,...
有没人知道高压室,低压室,变压器室里面各有些什么柜?
答:
一般高压室有这样的
电柜
:进线柜、馈线柜(出线柜)、母联柜、控制柜、补偿柜、接地开关柜、计量柜等等。低压柜主要包括:进线柜、馈线柜(出线柜)、母联柜、控制柜、补偿柜等等,可能还有一些启动控制柜(采用集中控制时,包括软启动柜或
变频器
柜等的启动柜设置在低压室里)。变压器室主要有进线柜...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉