77问答网
所有问题
当前搜索:
电压正负多少范围正常
国标
电压
波动
范围
答:
法律分析:
1、我国民用标准电压为220V,220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%
。2、工业标准用电380V是三相供电电压,380V,理论上要达到土7%,但是因380V一般是工厂的用电,情况难控制,通常可以套用220V的要求,即:+7%,-10%。动力380V照明220V允许波动范围GB/T 12325-2008《电能质量 供电...
电压正负
偏差不超过
多少
?
答:
1、35千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%
;2、10千伏及以下三相供电的,为额定值的±7%;3、220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。在电力系统非正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的±10%。用户用电功率因数达不到本规则第四十一条规定...
国家
电压
标准
范围
答:
1、35千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%
;2、10千伏及以下三相供电的,为额定值的±7%;3、220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。
电压
的标准
范围
是什么?
答:
根据《供电营业规则》五十四条规定,电力系统在正常状态下,供电电压的允许偏差有特定范围。
对于35千伏及以上的电压
,电压偏差的正负之和不超过额定值的10%;10千伏及以下的三相供电,偏差限于额定值的±7%;而220伏单相供电,则允许为额定值的+7%和-10%。在非正常情况下,用户受电端的电压最大允许偏差...
中国普通家用
电压多少
答:
1. 中国的民用电压标准是交流电,频率为50赫兹,标准电压为220伏
。2. 根据国家规定,电压的允许偏差为标准电压的
正7%至负10%
。3. 电压波动的允许值为2.5%,以保证电能质量。4. 对于农村用电,国电农(1999)652号文明确规定了配电线路电压波动范围为标准电压的正负7%。5. 低压线路到户电压波动范围...
电压
合格率中的电压合格
范围
怎么确定
答:
电压
合格
范围
根据不同的客户端来确定 供电部门与客户的产权分界处或由供用电协议所规定的电能计量点的电压允许偏差是:1、 单相供电220V居民客户受电端:-10%~+7%,即用电时最高电压不高于236V,最低电压不低于198V。2、 三相供电10KV(6KV)专线客户或380V客户端:-7%~+7%,即用电时最高...
电压
偏差
多少正常
呢?
答:
一般来说,用户受电端供电电压的允许偏差根据电压等级不同有所差异具体如下:10KV及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的正负7%。低压照明用户为额定电压的+5%到-10%。城市和工业供电,电压误差为+5%至-7%,农用电为+5%至-10%。
35千伏及以上
电压供电的电压允许正、负偏差的绝对值之和不超过额定值...
电压
的标准
范围
是什么?
答:
电压的标准范围主要依据《供电营业规则》进行规定。在电力系统正常状态下,供电企业在用户端的供电电压有一定的偏差限制:
对于35千伏及以上的电压
,正负偏差之和不超过额定值的10%。10千伏及以下的三相供电,电压偏差为额定值的±7%。220伏单相供电时,电压偏差为+7%和-10%。在非正常状况下,用户端电压的...
正常
运行情况下,对10kV
电压
供电的负荷,允许电压偏移
范围
是
答:
电力系统在
正常
运行条件下,用户受电端供电
电压
的允许偏差为:1、10KV及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的
正负
7%。2、低压照明用户为额定电压的+5%到-10%。3、城市和工业供电,电压误差为+5%—负7%,农用电为+5%—负10%。电压允许偏差由用电器性能决定,例如市电供电标准允许+-10%波动。但是很多...
中国普通民用
电压
标准是
多少
伏?允许波动
范围
是多少?
答:
1. 在我国,民用标准
电压
被设定为220伏特,同时配合50赫兹的频率使用。2. 对于220伏特的市电供应,其电压标准允许有一定的波动
范围
。具体来说,火线与零线之间的电压波动范围是220伏特的
正负
10%。3. 零线与地线之间的电压应保持在小于5伏特且大于0伏特的范围内。4. 火线与地线之间的电压则应小于220伏特...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电压多少正常
220v和380V各允许偏差范围
直流12v压降太大怎么解决
三相电电压430伏正常吗
交流电电压允许误差多少
380v电压波动范围国标
电压在什么区间是正常的
电压正负怎么算
压降率的计算公式