答:
【
电压互感器
的作用】是:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。【电流互感器作用是】:1、将大的一次电流转变为标准的5安培;2、为测量装置和继电保护的线圈提供电流;3、对一次设备和二次设备进行...
...B相与C相
相位
差是60度,还是120度?开口三角形
电压
为什么是100V?谢谢...
答:
1、10kV母线A相单相接地后,B相与C相
相位
差是60度,因10kV是非直接接地系统不形成短路,三相电压还是对称的,A相接地参考点为0,UB、UC对UA(0电位)升高为线电压(√3相电压),从相量图对称三角形可以判断出内角为60度;2、开口三角形电压为什么是100V?
电压互感器
一次为星形接线且中性点直接接地...
正泰
电压互感器
正负怎么区分?
答:
一次
电压
是正弦波,二次电压也是正弦波,乘以变比后,其幅值和一次电压就差不多了。此时 一次和二次之间的幅值差除以一次电压的幅值,就是比差;而两个信号之间的
相位
差就是角差。一切皆有可能。相差正即为正
电压互感器
一次测和二次测之间绕组
电压相位
差是多少
答:
根据无功和有功的定义,推导
相位
差应为零。这样才能计量准确。但没有这方面的质料,不能确定。关注此题。
35kv2次
电压
100V和10千伏2次电压100v会产生角差吗?
答:
100V是二次回路的一个标准
电压
值。有不有角差要看
互感器
的一次侧电压有没有角差,如里是一个35kV变压器的两侧,一要看变压器的接线组别,二要看有没有负荷,即使组别没有
相位
差,带负荷以后也会有相位差。
变电站
电压互感器
失压怎么处理
答:
3.1拉堡变10kVPT由原来JDZJ型
电压互感器改
为:将其一、二次中性点由原直接接地改为串联一台JDJ型电压互感器(T2)的一次绕组接地,通常我们称为4PT,正确接线如图3所示。 图3 4PT正确接线图 此种接线的目的是为了防止系统发生单相接地或其它原因使电压互感器铁芯饱合,引起谐振过电压,保险易熔断。在改为径4PT接地前4...
三相四线
电压
、电流
相位
角反了。影响计量吗?
答:
单向视线的
电压
,如果电流表接反了,那这个会不会有影响?这个会有影响,这个会导致不导电,这个机器就相当于什么用都没有。
什么是
电压互感器
,有什么用途呢?
答:
在3~60KV电网中,通常采用三只单相三绕组
电压互感器
或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。必须指出,不能用三相三柱式电压互感器做这种测量。当系统发生单相接地短路时,在互感器的三相中将有零序电流通过,产生大小相等、
相位
相同的零序磁通。在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通过磁阻很大的气隙和铁...
电流
互感器
的
相位
差是怎么来的?跟什么有关系?
答:
磁滞造成的相位差和铁芯材料有关,任何一个磁性材料(软磁)的磁性变化都是要落后于电流瞬时值变化的,因此才产生了
相位变化
。
电流
互感器
穿反了会出现啥问题?
答:
电流
互感器
方向穿反向会使得公共线烧断,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故。解析:电流互感器穿线接反会使公用线电流增大为原来的3倍,如不及时改正,公共线将会因过载而烧断,计量装置计量的电能比实际电能更少如果三相电流的极性都接反了,那么电流变成了负序
相位
,电流和
电压
的相位反了...