77问答网
所有问题
当前搜索:
照度与照明功率密度
办公室灯的
照度
要求是多少,什么规范有明确说明
答:
办公室灯的
照度
要求:依据国家标准《建筑
照明
设计标准》GB 50034—2004,普通办公室,照度 300 lx, 高档办公室,照度 500 lx。在设计时,高档办公室的照度设计的
功率密度
为15W~18W/平米 普通办公室的照度设计的功率密度为9W~11W/平米。中华人民共和国国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034-2013规定了...
宿舍的
照度和功率密度
是多少你知道吗?
答:
宿舍
照明
可以参照休息室的200lx,
功率密度
取7w/m2,
建筑电气里的LPD值是什么意思?
答:
建筑电气里的LPD值是指
照明功率密度
值,照明功率密度值指建筑的房间或场所,单位面积的照明安装功率包含镇流器,变压器的功耗,单位为瓦/平方米。照明节能应采用一般照明的照明功率密度值(LPD)作为评价指标,LPD是指建筑的房间或场所。要降低实际LPD值,设计中应取合适的
照度
,应尽量选用光源、镇流器
和灯具
...
知道这些怎么算
照明功率密度
值LPD(w/m2)
答:
Eav=N×Φ×U×K0/A 则,N=Eav×A/(Φ×U×K0)即,LPD=N×Pw/A 式中,Eav— 平均
照度
(lx);N — 灯具数(个);Φ — 一个灯具内光源总光通量(lm);U — 灯具利用系数;K0 — 维护系数;A — 房间面积(m2).《照度Eav、
照明功率密度
LPD简易计算法》http://wenku.baidu.com...
国家规定的路灯
功率密度
值是多少?
答:
一般来说,白天的路灯
功率密度
值较低,晚上的路灯功率密度值较高。需要注意的是,以上数值仅为一般规定,具体的路灯功率密度值还需要根据实际情况进行调整。不同地区、不同道路的
照明
需求可能会有所不同,因此在设计和安装路灯时,需要根据实际情况进行合理的调整和安排。
楼梯间应急
照明照度
为5LX,
功率密度
为多少
答:
以供在设计应用时选取。5.4.2 应急照明的照度标准值宜符合下列规定: 1 备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般
照明照度
值的10%; 2 安全照明的照度值不低于该场所一般照明照度值的5%; 3 疏散通道的疏散照明的照度值不低于0.51x.对应的
功率密度
继续查表。可按5W/m^2 ...
“
功率密度
要求: 11.00W/m2 是硬性指标,必须达到。但又要保证300Lx的照...
答:
1,《建筑照明设计标准》中有明文规定的。不同用途房间的
照度
是必须遵守的,而
照明功率密度
规定的。比如你设计用白炽灯(很不节能),满足照度标准,LPD就肯定超。保证LPD值,照度就达不到。只有选择适当的照明才可同时满足两个标准,这个适当的照明就是节能高效率灯具,比如T5节能灯。2,应该不行,2...
平均
照度与照明功率密度
检测属于装饰项目必须做的检测吗
答:
一般来说有三个阶段会需要。但实际上还是要根据各方要求来看:阶段一:开建前的招投标阶段(确保入围)阶段二:投入使用前的阶段(确保采样的可靠性)阶段三:投入使用后的验收阶段(使用后的验收——收钱用)这个三个阶段提出需求的角色一般都不同。实际方案一般的检验方都会根据你的项目背景去设计。有...
休息室
照明功率密度
限值
答:
休息室
照明功率密度
限值75-150Lux。1、本表仅适用于高压钠灯,当采用金属卤化物灯时,应将表中对应的LPD值乘以1.3。2、本表仅适用于设置连续照明的常规路段。3、设计计算
照度
高于标准照度值时,LPD标准值不得相应增加。LPD限值 是国家依据节能方针从宏观上作出的规定。因此要求照明设计中实际的LPD值应...
220kV变电所中,下列哪一场所的
照明功率密度
不符合照明节能评价指标...
答:
0.8条规定,发电厂、变电站及换流站房间或场所
照明功率密度
值不应大于表10.0.8(见题解表)的规定。当房间或场所的
照度
值高于或低于本规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。可知:所用配电屏室照明功率密度目标值为6W/m2。题解表发电厂、变电站和换流站照明功率密度值(部分)
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
动物实验室照明功率密度要求
住宅的功率密度值
照明功率密度值是什么意思
房间照明功率密度
照明系统照度功率密度检测表
照度与功率密度的关系
照度与功率密度检测
照度与功率密度检测报告
进行照度和功率密度脂测量时应记录