77问答网
所有问题
当前搜索:
热电偶补偿方法有哪些
冷端温度处理
方法
精度最高
答:
2.冷端温度校正
法
常用在要求不高的现场,即当冷端温度无法恒定为0度,就需要对仪表的指示值进行修正。做起来容易但误差较大。3.补偿电桥法 较少单独使用,是利用不平衡电桥产生的电势来
补偿热电偶
冷端温度变化所引起的热电势变化值。补偿电桥有单独产品,也有做在仪表内的。4.补偿导线法 这是最常用...
钨铼
热电偶补偿
线的工作原理是什么?
答:
热电偶包括
K型(镍铬-镍硅)WRN系列,N型(镍铬硅-镍硅镁)WRM系列,E型(镍铬-铜镍)WRE系列,J型(铁-铜镍)WRF系列,T型(铜-铜镍)WRC系列,S型(铂铑10-铂)WRP系列,R型(铂铑13-铂)WRQ系列,B型(铂铑30-铂铑6)WRR系列等。(2)热电偶的结构形式:热电偶的基本结构由热电极、绝缘...
怎么看
热电偶
的分度号?
答:
若是
热电偶补偿
导线就不适用了。二:看热电偶丝-金属丝J型分度号的热电偶线,其中有一根材料是铁,可以用磁铁吸住的;J型分度号的热电偶线,其中有一根材料是铜,可以看的明显的黄色的铜丝以上两种
方法
只是经验了,不一定适用于任何场合,若一定要非常准确的判断热电偶线分度号,可以试试测量电动势。
热电偶
为何要进行温度
补偿
、如何补偿
答:
做起来容易但误差较大。 2、冰浴法 常用在实验室,即把参比端温度恒定在0度,但做起来成本高、难度大。 3、补偿电桥法 较少单独使用,是利用不平衡电桥产生的电势来
补偿热电偶
冷端温度变化所引起的热电势变化值。补偿电桥有单独产品,也有做在仪表内的。 4、补偿导线法 这是最常用的
方法
,即把热电...
热电偶
与显示仪表连接时,为什么要用
补偿
导线
答:
理想的
办法
是将
热电偶
的冷端放在控制室,或者后续仪表附近。
补偿
导线是在一定温度范围内(
包括
常温0)具有与所匹配热电偶热电动势相同标称值的一对带有绝缘层的到导线,它可以将热电偶的冷端从现场移到需要的地方。 通常总是说补偿导线用于热电偶连接处的温度变化所产生的误差(这是正确的)。但如果...
热电偶补偿
导线的作用 ?
答:
热电偶补偿
导线的作用 (1)用来延伸热电偶的冷端,与测温仪连接构成测温系统,将热电偶的参考端从高温处移到环境温度较稳定的地方。(2)节省大量的用于制造热电极的贵重和稀有金属材料;(3)使用补偿导线便于安装和线路的敷设;(4)用较粗直径和导电系数大的补偿导线代替热电极,可以减少热电偶回路...
热电偶
测温,
补偿
导线接反一根和两根,测出来的电势有什么区别
答:
4.布线
补偿
导线布线一定要远离动力线和干扰源。在避免不了穿越的地方,也尽可能采用交叉
方式
,不要平行。5.屏蔽补偿导线 为了提高
热电偶
连接线的抗干扰性,可以采用屏蔽补偿导线。对于现场干扰源较多的场合,效果较好。但是一定要将屏蔽层严格接地,否则屏蔽层不仅没有起到屏蔽的作用,反而增强干扰。
热电偶
故障怎么查?
答:
c.接线盒内接线端子接触不良。因
补偿
导线和
热电偶
的导线都比较硬,所以现场检修时紧固接线比较困难,有时候开始把导线拧紧了但过段时间随着导线的变形又松了。此类故障反映在操作员控制站上的温度示值为无显示或显示值超量程。d.补偿电阻故障。此类故障表现为热电偶接上后温度显示值缓慢上升或下降。e.锅炉...
热电偶
冷端温度的处理
方法
是什么?
答:
2、
补偿
导线延伸法:(又称延伸热电极法)为了使
热电偶
冷端的温度保持不变,可以把热电偶延长,使冷端延伸到温度比较稳定的地方,远离被测温度的影响。为了减小贵金属热电偶延伸的成本,可以采用在一定温度范围内与需延伸热电偶热电特性相近的廉价金属代替贵金属,实现冷端延伸。工作原理 当有两种不同的导体...
热电偶
为什么要进行满度调整
答:
2 、冰浴法 常用在实验室,即把参比端温度恒定在 0 度,但做起来成本高、 难度大。3 、 补偿电桥法 较少单独使用, 是利用不平衡电桥产生的电势来
补偿热电偶
冷端温度变化所引起的热电势变化值。补偿电桥有单独产品, 也有做在仪表内的。4 、 补偿导线法 这是最常用的
方法
, 即把热电偶延长把...