热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度,对于
热电偶的
热电势,应注意如下几个问题:(1)热电偶的热电势是热电偶两端温度函数的差,而不是热电偶两端温度差的函数;(2)热电偶所产生的热电势的大小,当热电偶的材料是均匀时,与热电偶的长度和直径无关,只与...
请问K型
热电偶
检定证书中检定结论为符合II级
是什么意思
?
答:
K型
热电偶
,II级表示
的含义
:在-40到333度的范围内,其测量误差为±2.5℃;在333到1200度的范围内,其测量误差为±0.0075t ℃。(Ⅰ级是-40到375度的范围内,其测量误差为±1.5℃;在375到1000度的范围内,其测量误差为±0.004t ℃。)【标准号GB/T16839.2-1997】...
热电偶分度号
b型电缆与s型热电偶电缆有
什么
区别
答:
您好,两种
分度号
的铂铑
热电偶
所用的补偿导线是一种,即铜-铜镍补偿导线,可以通用
热电偶分度号
b型电缆与s型热电偶电缆有
什么
区别
答:
B型和S型热电偶所用的补偿导线,材料是一样的,但配比不一样。补偿导线在200度以下必须要有和
热电偶分度
特性一致的特性。所以不能混用。
将S
分度号
的
热电偶
错用成K分度号的热电偶时,显示仪表指示值怎么变化?为 ...
答:
S
分度号
的热电偶错用成K分度号的热电偶时,错误很明显。因为S型与K型热电偶,输出热电势相差太大了。如:在500℃时(参考端0℃),S型
热电偶是
4.233mv;K型热电偶是20.644mv。在1000℃时(参考端0℃),S型热电偶是9.587mv;K型热电偶是41.276mv。
分度号
为K 的
热电偶
测量的温度范围不应该是0-1300度左右吗 。怎么有的...
答:
根据实际测温需要得做得,,比如说0-150度得,,相头保护管之类得,,这在这个范围内,所选用得偶丝大小,,也一太一样得!如果,,你人得实测温度在1100度左右,,那么,所用得偶丝和,,保护管得材质,又不太一样了!所以在选购
热电偶
时,,要说明使用得工作环境和测温范围!www.tc-df.com...
有关
热电偶的
K
分度
与E分度的问题
答:
冷端温度为30度,47.716mV时 J
分度
为 1266.6℃;E分度为 655.01℃
用
分度号
为k型的镍铬-镍硅
热电偶
测量温度
答:
计算以式EAB(t、0℃)=EAB(t、tn)+EAB(tn、0℃)为理论依据.首先用水银温度计测出热电偶冷端温度tn ,然后在该类
热电偶的分度
表中查出EAB(tn、0℃),再与热电偶所测得的电势EAB(t、tn)相加,其和即是补正后的热电势EAB(t、0℃),最后在分度表中查出对应的温度值,此温度就是热电偶热端...
如果要做温度采集的话是不是一定 要知道
热电偶的分度
表呀
答:
也不一定,看你的测量要求,按常规做法的话,400摄氏度以下用PT100热电阻,400摄氏度以上用热电偶,具体
分度号
要看你的测量范围和测量精度。至于楼主所说
的分度
表基本不用,如果你用PT100
热电阻的
话,可以用实际测量阻值减去100然后再除以0.4,得出的值基本上是实际温度;如果你用
热电偶的
话,可以用...
分度号
s
热电偶
,参比端温度为20度,热电动势为E=(t,20)=11.30mV,求t的温...
答:
分度号
s
热电偶
,在20℃时的毫伏值是0.113mV 热电动势为E=(t,20)=11.30mV,温度t产生的热电势是11.3+0.113=11.413mV 反查分度号表,得到:约1155.5℃【11.408mV时是1155℃,11.420mV时是1156℃】