1.冰浴法:常用在实验室,即把参比端温度恒定在0度。2.冷端温度校正法:常用在要求不高的现场,即当冷端温度无法恒定为0度,就需要对仪表的指示值进行修正。3.补偿电桥法:较少单独使用,是利用不平衡电桥产生的电势来
补偿热电偶冷端温度
变化所引起的热电势变化值。4.补偿导线法:这是最常用的...
应变片
为什么要
进行
温度补偿
答:
这种方法主要用于临时测温。关于二次仪表加一个测温芯片测量环境温度以实现
温度补偿
的方法,虽然理论上可行,但在高温场所,
热电偶
的接线端子可能会达到200度。在这种情况下,二次表可能无法承受这样的高温。仍然需要使用补偿导线将
冷端
引到低温且恒定的环境中,以实现更准确的温度补偿。
热电偶
的工作原理?
答:
与测量仪表连接用专用补偿导线。
热电偶冷端补偿
计算方法:从毫伏到温度:测量
冷端温度
,换算为对应毫伏值,与热电偶的毫伏值相加,换算出温度;从温度到毫伏:测量出实际温度与冷端温度,分别换算为毫伏值,相减後得出毫伏值,即得温度。
为什么
电阻式传感器
需要温度补偿
?
答:
也就是由补偿导线来补偿室温的变化。
热电偶补偿
的方法有哪些?
答:
它的测温范围是-200——900°C,热电偶测温原理公式E(t,0)=E(t,t0)+E(t0,0),此公式进行了
冷端温度补偿
,t0为实际的冷端温度,一般t0>0°C。t为热端温度。当镍铬-康铜热电偶测-200——0°C范围的温度时,E(t,0)<0(查分度...
热电偶为什么要
用专用的
补偿
导线?
答:
使用补偿导线的目的,除了将热电偶的
冷端
从高温处移到环境
温度
较稳定的地方外,同时能节省大量价格较高的贵金属和性能稳定的稀有金属;使用补偿导线也便于安装和线路的敷设;用较粗直径和电导率大的补偿导线代替热电偶线,可以减少热电偶回路电阻,以利于动圈式显示仪表的正常工作。使用
热电偶补偿
导线应注意...
什么
是
热电偶冷端温度补偿
误差
答:
主要指的是室温引起的误差,通常把
热电偶
的输出端置于冰水中就可以消除误差。
热电偶为什么要
测加送减
答:
热电偶
测量回路校验测量要明白“测加送减”道理:测加---要得到工作端(热端)
温度
,需要在
冷端
测量mV值+冷端环境温度所对应的mV值的和对应分度表所示温度;送减---讲的是测量通道送信号时,要减去冷端环境温度所对应的mV值(测量通道已经
补偿
的温度值要减去)。