消防
烟感线路
接地该
如何
查
答:
查接地,需要检查线缆与地之间的电阻,一般分区域,分段进行检查,找可靠接地点,测量线与地之间的阻值,找到电阻变小的原因,进行排查。
消防每层广播
线
是和
烟感
一起连接吗
答:
不是的,消防广播
线路
连接厚煤层都是经过端子箱的广播模块后连接在总的广播线路上的。
如果消防
烟感线路
太细
怎么
解决
答:
换线,或者增加回路数量。
消防手报盒 穿什么
线
分别是几根。有一个管和
烟感
盒连在了一起,另外...
答:
你的图纸是一张照明电气平面来的,不是消防弱电图纸。消防手报只要穿一组(2根线,一正一负)信号总线就行了,
烟感
也是只要接入信号总线就行了,它们都是并联接在信号总线上。它们可以借用消防系统的桥架敷设,不能和广播
线路
、强电或其它系统的线路一起敷设。
各种消防联动控制设备的接线原理
答:
6、对防火卷帘的控制的接线原理,应符合下列要求:疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置
感烟
、感温火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮。7、通风、空调、防排烟及电动防火阀控制系统的接线原理,通常做法是排烟阀单独联动,或者设备需设计一个控制模块和一个监视模块。探测器报警后,控制模块接...
消防
烟感
坏了
线路
需要断电吗
答:
不需要,
烟感
信号信号线不带电
消防报警
线路
有几根线,分别起什么作用?
答:
1、施工员说的是对的。2、目前火灾报警系统中探测、报警多采用的是二总线制,在一条总线上探测报警元件是并联接线,因此探测器只需并接在信号二总线上;3、信号总线本就带DC24V电源。
烟感
探测器与其他二线制模拟量传感器类似,输入DC24V电源,输出4~20mA电流量(早期一些信号线无源,探测器需另加电源...
烟感
环形回路工作原理
答:
环形回路最基本的用处是两端供电可以两端通讯。环形
线路
中间有一处断了,并不会造成部分系统设备无效(树形的话,断开之后的设备就不起作用了)。当然技术上有些品牌还有其他配合,如广播式通讯、分布式智能等等,而不仅仅是双向通讯。
防火门监控系统和
烟感
共用
线路
吗?
答:
是的,信号
线
和24V线。
一条
线路
最多接多少个消防传感器
答:
一般接一二百个吧,有规定不宜超过200点一个回路,但是不宜不是强制,没有说不应不许。所以施工还是有灵活的操作空间。每个品牌的探头功耗可能多少有差异。具体带多少点和总线供电能力与探头功耗甚至线材的规格都有些关系。
烟感
探头一般系统总线为二总线。