我这里整层各种消防设施都有电而
烟感
,手报声控都不巡检是
怎么
回事?
答:
答:按下手报看主机有无报警,如果有说明你的烟惑,手报,声光正常。无报警就是间路不正常加以排除。如正常无巡检时原因,你的设备是以前的产品。比如北京利达公司2000年的产品就无巡检指示。
消防维保
烟感
故障问题
答:
但是出现线路短路的表象,为什么呢?a,为什么会出现万用表量线会显示短路呢?我分析认为,你在量线作业过程中,主机肯定没 关,带电操作,所以会出现万用表吱吱响,灯间断闪烁。b,为什么改变地址之后安装到另外位置的底座上会显示正常呢?我分析认为,有可能
烟感
烟室内灰尘较多,需要清理了。因为你...
消防
烟感
报警器
怎样
按顺序编码 请举例说明下 烟感温感报警正常但手动报...
答:
顺着回路线按顺序编码 或者 在图纸上按照从上到下 从左到右的顺序编码 按顺序编码就是为的查找方便 手动报警按钮故障原因1信号总线短路或接地 电表测量总线电压是否在范围内 2总线正常就是设备坏 需更换
烟雾报警器
答:
三是,开关量/继电器
烟感
(多线烟感/4线烟感),主要用于和安防系统配套(防盗,监控,防火卷帘系统等)。这类烟感厂家出厂一般都是带蜂鸣器的,如果不需要声音,可以要求厂家去除蜂鸣器。其实这类产品,出口的时候也是没有带蜂鸣器的。如果个人操作去除蜂鸣器声音,需要报烟感拆下来,找到蜂鸣器
的接线
,...
烟感
器一会儿就滴一声
怎么
办
答:
1、电池缺失(当独立
感烟
电池电量不足时,其内部蜂鸣器每隔一段时间就会发出滴水声,提醒电池及时更换)。在这种情况下,请更换电池。2、烟雾传感器故障(烟雾报警器有其自身的使用寿命,老化或故障报警也会给出错误报警,此时可能需要更换新的报警器)。这种情况需要专业人员修复。3、灰尘太多了。烟雾报警...
烟感
信号正常但指示灯不检测?
答:
新
烟感
灯不闪
怎么
办 1、看看主电和备电是否正常 2、检查一探测器的总线,看接入是否正常查线路,查底座,虚接,干扰等。查编码,看有无重码。查工作方式,你把这个探测器换到别的位置看看是否正常,换个编码试试,这些都有可能因为干扰源引起如果你想更细致深入的了解烟感这方面的知识,那就需要你...
消防
烟感
自己报警
怎么
回事
答:
烟感
正常情况下是遇到烟雾才会报警,有时候烟感安装的时间常了,里面积的有灰尘,其它的气流通过烟感时把灰吹起来,烟感会误认为是烟气,会引起报警,因为这种传感器对极微小的烟雾粒子较敏感,即使是对人的肉眼无法看到的粒子。还有像水蒸气之类的气也会引起烟感报警。你可以将误报的烟感取下来,用...
烟感
器坏了,是物管来处理呢还是自己解决
答:
看你们那里的消防,谁负责。现在都有专人管理,消防
烟感
不像灯炮,坏了换一个就行,它有信号线联接到消防控制室主机上的,如果坏的话主机会报故障。消防控制室要求专人24小时值班,
怎么
会没人管呢。看样子你们那的消防管的太松,无人监管。如果你是负责消防室的,你就该负责维护,发现问题及时会报...
消防主机上的
烟感
点位丢失了,
怎样
找回来?
答:
消防主机上的
烟感
点未丢失的话,如果想找回来,那么应该把这个感应系统检测一下,到底是什么原因导致的。
消防设施,智能
烟感
故障
答:
总结来说,一般就设备问题或者是线路问题。如果大面积探测器报故障,线路的问题可能性较大;如单个
烟感
报故障可能设备问题。1、设备问题 设备定义未正确;设备编址未正确(有些品牌重码会报故障,有编码地址范围);设备本身损坏 2、线路问题 线路短路(信号线短路、对地短路),线路开路(线路中间有线...